[11] Re: Impianto FV stand alone

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 15 mar 2021, 11:59

Ok, grazie per tutt le vs interessanti spiegazioni e descrizioni, in effetti ho un po' di problemi di budget...e non vogliono spendere molto e non sanno bene quanti kWh gli serviranno.

Il cavo che collega le batterie ad inverter e regolatore di carica, essendo tutto all'interno dell'edificio, va bene FS17 oppure deve essere H1Z1Z1 o altro ?

Ho fatto il calcolo rischio fulminazione e l'edificio risulta autoprotetto. Mettereste comunque un SPD lato CC e/o alternata? Considerando il piccolo sviluppo dell'impianto lato AC.....

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

1
voti

[12] Re: Impianto FV stand alone

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 15 mar 2021, 12:09

I cavi "solari" servono dove hai il problema dei raggi UV (quindi sulla copertura o similare).

Per quanto riguarda la fulminazione devi valutare tu, in base alle esigenze del cliente.
Se il fabbricato è autoprotetto non hai problemi con riferimento al Rvita, ma sarebbe il caso di valutare anche la situazione dal punto di vista della perdita economica.

Hai solo il problema della fulminazione diretta della struttura o della caduta di fulmine nelle vicinanze (no linee entranti).
Quindi ragiona in conseguenza del posizionamento della struttura.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[13] Re: Impianto FV stand alone

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 16 mar 2021, 13:17

Ultimo problemino. Impianto di terra sì o impianto di terra no. I pannelli fotovoltaici sono a doppio isolamento, il cavo solare fino a 1035V è a doppio isolamento, i quadri sono in materiale plastico.

I cavi che collegano batteria e inverter avrei previsto FS17...

Come realizzo la protezione dai contatti indiretti a valle dell'inverter? Ho visto che l'eventuale interruttore differenziale andrebbe messo dopo l'ultima massa (forse nei grid-connected?), con verso dell'energia da inverter verso l'impianto elettrico a 230V. Come faccio a mettere il differenziale dopo l'eventuale ultima massa se non ho fornitura Enel ?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

1
voti

[14] Re: Impianto FV stand alone

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 16 mar 2021, 14:11

Dovresti mettere a terra il neutro come fa enel in cabina.
Altrimenti il differenziale non può funzionare.
È presente una terra funzionante?
Ciao
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,3k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5567
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

0
voti

[15] Re: Impianto FV stand alone

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 16 mar 2021, 15:28

Non ho verificato se c'è una terra funzionante, quando vado su controllo.
Quindi devo fare una specie di TN... collego a terra il neutro subito a valle dell'inverter ?
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

1
voti

[16] Re: Impianto FV stand alone

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 16 mar 2021, 16:47

Attendi la risposta di uno più competente di me e controlla se l'inverter consente questa configurazione.
Certo che mettere un inverter per accendere delle lampade a LED potrebbe essere sconveniente
Quanto consuma a vuoto l'inverter previsto?
Ciao
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,3k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5567
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

1
voti

[17] Re: Impianto FV stand alone

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 16 mar 2021, 18:28

Verifica innanzitutto il manuale di istruzioni dell'inverter, potrebbero esserci indicazioni in merito.

Secondo me poi hai due possibilità:
- sistema IT (generatore isolato da terra e masse collegate a terra);
- sistema TN (neutro a terra e masse collegate al neutro).

Il TT non lo utilizzerei per evitare il differenziale che in un contesto del genere potrebbe creare gravi disservizi.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[18] Re: Impianto FV stand alone

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 17 mar 2021, 12:35

Ciao, l'inverter è della Victron Energy, olandese e il manuale è tradotto in italiano e non capisco bene cosa fare. Ti allego due pagine di ciò che c'è scritto sul manuale dell'inverter. Io ho il 1200 VA. E allego una pagina del regolatore di carica.

Cercando su internet trovo solo esempi di collegamenti a terra per impianti grid-connected, ma io qui ho solo l'impianto fotovoltaico e poco impianto elettrico nell'edificio, quindi non so cosa fare sia lato CC che lato AC...

Help #-o
Allegati
Regolatore di carica 100-50.pdf
(80.16 KiB) Scaricato 178 volte
Inverter2.pdf
(57.03 KiB) Scaricato 207 volte
Inverter.pdf
(89.82 KiB) Scaricato 170 volte
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

1
voti

[19] Re: Impianto FV stand alone

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 17 mar 2021, 14:00

A me non è mai capitato di progettare un impianto stand-alone, proviamo a ragionare insieme.

Immaginiamo un sistema TN.
Quindi prevederemo la realizzazione di un impianto di terra unico al quale sarà collegato il neutro del generatore (neutro dell'uscita dell'inverter come indicato sul manuale) e le masse dell'intero impianto lato AC.
Useremo un TN-S, quindi si distribuiranno separatamente neutro e PE.

Il primo passo è verificare la condizione:
Zs\times Ia\leq U0

U0= 230 V
Ia= corrente di intervento della protezione entro 0,4 s. Un MT, curva C, interviene entro 0,4 s a 5In
Zs= impedenza dell'anello di guasto

La criticità è il calcolo dell'impedenza dell'anello di guasto, in quanto sul manuale dell'inverter non ho trovato dati.
QUa ci serve l'aiuto di qualcuno che abbia già affrontato l'argomento.
Secondo me Foto Utentesebago si divertirebbe a fare qualche calcolo con noi :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

1
voti

[20] Re: Impianto FV stand alone

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 17 mar 2021, 15:30

La criticità è il calcolo dell'impedenza dell'anello di guasto, in quanto sul manuale dell'inverter non ho trovato dati.
Temo che l'inverter abbia una corrente di corto circuito non molto alta, rispetto la nominale. Quindi i tempi di intervento difficilmente potrebbero essere brevi.