Presa USB su alimentatore da banco
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Buonasera a tutti, come da titolo in oggetto, desideravo munire il mio alimentatore da banco di una presa USB, il + rosso al positivo, il - nero al negativo e mi rimangono il data- e data + mi sembrano verde e bianco...! li devo lasciare scollegati o collegare in qualche modo all'alimentatore ? Grazie dell'aiuto che mi vorrete dare ! 

0
voti
Non so se lo hai già previsto ma, nel caso l'alimentatore possa erogare una corrente importante, aggiungerei una limitazione in corrente sulla presa USB, giusto per evitare possibili fumate lato carico.
1
voti
Per quanto riguarda il collegamento delle linee dati negli alimentatori destinati alla sola ricarica, esistono diverse soluzioni (alcune seguono determinate specifiche tecniche, altre sono inventate dai singoli costruttori degli alimentatori). Lo scopo è quello di "comunicare" al dispositivo in carica la quantità massima di corrente prelevabile dall'alimentare senza danneggiarlo. Sappiamo infatti che nella maggior parte dei casi è il dispositivo ricevente (cellulare, tablet, ecc.) a determinare la quantità di corrente che serve. A titolo di esempio:
- i terminali D+ e D- sono collegati entrambi con due resistenze da 15 kΩ in pulldown: la corrente massima prelevabile corrisponde allo standard di 500 mA;
- i terminali D+ e D- sono circuitati fra loro: è possibile prelevare più di 1,5 ampere;
- tramite un partitore di tensione, sui terminali D+ e D- sono presenti delle tensioni di riferimento di diverso valore, a seconda della corrente massima prelevabile dal caricabatterie (sistema utilizzato da Apple e da Sony per i propri dispositivi);
- i terminali D+ e D- non ci sono proprio, il cavo è formato da due soli conduttori, che possono essere dimensionati per correnti superiori al normale senza occupare spazio aggiuntivo.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
0
voti
picciw ha scritto:trattasi di un piccolo alimentatore da banco max 15v e 2A con limitazione in corrente preimpostabile
Se non ha un'uscita separata a 5 V occhio anche alla tensione allora
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Costruzione, riparazione, riutilizzo
Chi c’è in linea
Visitano il forum:
sgaragnone e 5 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)