fpalone » 15 apr 2021, 22:54
MSilvano ha scritto:come la mettiamo con l'energia reattiva in eccesso e il conseguente cosfi basso?
Distinguiamo tra i trasformatori vecchi, come quelli del cliente di cui parli, e trasformatori moderni.
Per trasformatori moderni, il picco di efficienza si sposta verso caricamenti inferiori e la potenza reattiva assorbita a vuoto è veramente bassa: riporto nel seguito un estratto di catalogo.
Trasformatori nuovi da 160 kVA hanno il punto di massima efficienza al 33% circa del carico; con una corrente a vuoto dello 0.55% assorbirebbero meno di 0.9 kvar di potenza magnetizzante.
Per macchine vecchie le cose potrebbero invece essere diverse: maggiori perdite e correnti magnetizzanti e quindi un punto di massima efficienza spostato verso caricamenti più alti.
Certo, 3 x 160 kVA per alimentare 30 kW è un bel sovradimensionamento