Vi rappresento la seguente configurazione di impianto per cui vi chiedo vostro parere.
L’impianto elettrico in oggetto, in prossimità del punto difornitura, è così composto:
1) Contatore Ente Energia elettrica (Sistema TT)
2) Avanquadro(*), in carpenteria metallica, in cui è presente un interruttore generale (“interruttore generale”)
3) A valle dell’avanquadro sono presenti 3interruttori che servono dei quadri secondari sempre in carpenteria metallica (“sotto quadri”)
Domanda?
Stante il fatto che la carpenteria dell’avanquadro è metallica, si ritiene opportuno che l’”interruttore generale” sia di tipo magnetermoermico differenziale.
E’ da ritenere probabile un guasto all’interno del quadro elettrico delle parti attive a valle dell’interruttore generale tale rendere necessario la protezione differenziale a monte di tutto?
Essendo l’avanquadro di tipo metallico e a monte della consegna di energia, come posso proteggere la parte di impianto a monte dell’interruttore generale (possibile guasto parti attive entro il quadro e a monte dell’interruttore generale)
Grazie mille!
- - - Nota Mod.
(*)Quadro Primario
Quadro Primario con distribuzione, occorre il Differenziale?
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Dal punto di consegna (morsetti del contatore) al primo quadro (metallico) deve essere tutto a doppio isolamento, l'ingresso nel quadro curato per ridurre il rischio di guasto e primo interruttore con differenziale, è ammesso il rischio di assenza di protezione dai contatti indiretti per guasto fra ingresso nel quadro e primo interruttore MTD.
La resistenza di terra ovviamente coordinata con la corrente di intervento del differenziale, altrimenti questo non serve a nulla.
La resistenza di terra ovviamente coordinata con la corrente di intervento del differenziale, altrimenti questo non serve a nulla.
0
voti
mark10 ha scritto:Stante il fatto che la carpenteria dell’avanquadro è metallica, si ritiene opportuno che l’”interruttore generale” sia di tipo magnetermoermico differenziale.
E’ da ritenere probabile un guasto all’interno del quadro elettrico delle parti attive a valle dell’interruttore generale tale rendere necessario la protezione differenziale a monte di tutto?
Si al magnetotermico differenziale
mark10 ha scritto:Essendo l’avanquadro di tipo metallico e a monte della consegna di energia, come posso proteggere la parte di impianto a monte dell’interruttore generale (possibile guasto parti attive entro il quadro e a monte dell’interruttore generale)
Conduttura o cavo doppio isolamento e connessione a monte del MTD, dentro il quadro elettrico, più corta possibile
-

gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY

- Messaggi: 1711
- Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
- Località: Borgosatollo (Bs)
0
voti
Molte grazie per le risposte.
1
voti
mark10 ha scritto:Essendo l’avanquadro di tipo metallico e a monte della consegna di energia...
In realtà l'avanquadro è a valle, visto che il punto di consegna corrisponde ai morsetti di uscita del contatore.
Se vuoi evitare il differenziale nell'avanquadro non mi sembra che ci sia altra soluzione che quella di utilizzare una carpenteria in doppio isolamento.
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 33 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)