[21] Re: DEHN DG M TT 2P ACI 275 FM

Messaggioda Foto UtenteAltorn » 19 mag 2021, 15:35

PE va al collettore condominiale diretto mentre il simbolo terre sull'SPD va al cappuccio delle terre dell'appartamento?

Ovviamente questi 2 son 2 collegamenti separati.
Eventuali dispersioni che arrivano da qualche presa, ci pensa l'SPD poi a filtrarle verso l'uscita verso il PE?

Attualmente la terra condominiale è collegata alle terre dell'appartamente.... li separo allora
Avatar utente
Foto UtenteAltorn
50 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 326
Iscritto il: 14 gen 2016, 15:28

0
voti

[22] Re: DEHN DG M TT 2P ACI 275 FM

Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 19 mag 2021, 15:47

Per quel che so io il morsetto PE e quello "di terra" del SPD sono un entra-esci al solito potenziale.
Di sicuro in uno di questi morsetti (simbolo di terra) ci va il conduttore diretto al dispersore/impianto di dispersione condominiale, mentre al PE ci colleghi il conduttore che va al collettore di terra dell'impianto elettrico.
Non ci devono essere altri collegamenti in parallelo al SPD, tra collettore e dispersore.
Avatar utente
Foto UtenteGiovanni123
502 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 606
Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05

0
voti

[23] Re: DEHN DG M TT 2P ACI 275 FM

Messaggioda Foto UtenteAltorn » 19 mag 2021, 19:17

Perfetto, se non arrivo col cavo dal dispersore (picchetto) giunto uno spezzone con la stessa sezione fino al spd?
Avatar utente
Foto UtenteAltorn
50 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 326
Iscritto il: 14 gen 2016, 15:28

0
voti

[24] Re: DEHN DG M TT 2P ACI 275 FM

Messaggioda Foto UtenteAltorn » 21 mag 2021, 11:13

E' appena andata via la corrente a tutta la zona e ritornata dopo pochi secondi, a quadro ho 2 differenziali magnetotermici uguali AC25.
Appena tornata mi è saltato solo 1 di questi.
Premetto che devo ancora cablare lo scaricatore di tensione..

1) come mai non sono saltati entrambi se sono uguali?
Sicuramente si è trattato di uno spike o tensione troppo alta al ritorno

2) lo scaricatore andrà ad assorbire queste correnti eccessive dall'esterno e quindi evitare che salti il differenziale?
Avatar utente
Foto UtenteAltorn
50 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 326
Iscritto il: 14 gen 2016, 15:28

0
voti

[25] Re: DEHN DG M TT 2P ACI 275 FM

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 21 mag 2021, 12:25

Altorn ha scritto:PE va al collettore condominiale diretto mentre il simbolo terre sull'SPD va al cappuccio delle terre dell'appartamento?

Al contrario, anche se non fa differenza dal punto di vista funzionale.

Altorn ha scritto:Eventuali dispersioni che arrivano da qualche presa, ci pensa l'SPD poi a filtrarle verso l'uscita verso il PE?

Le dispersioni non "arrivano" dalle prese e l'SPD comunque non le sente.
Un interruttore differenziale rileva eventuali dispersioni verso terra che avvengono sulle linee a valle dello stesso (ovvero minore corrente in "ritorno" rispetto all'"andata").
L'SPD invece interviene quando ai suoi capi rispetto a terra c'è una tensione molto "elevata" (dovuta ad un elevato picco di corrente), in tal caso la sua resistenza (che normalmente è molto elevata e quindi ostacola il passaggio di corrente di fatto isolando i morsetti di fase e neutro rispetto alla terra) diminuisce drasticamente e "scarica" la corrente verso terra per poi tornare allo stato normale di elevata resistenza.
Questo impulso di corrente usualmente viene dalle linee che entrano nell'abitazione e non da quelle interne (quando non vi è fulminazione diretta, la fulminazione diretta è nel caso ad es. di fulmine che cade sul parafulmine che protegge l'edificio).
In caso di cablaggi errati la scarica fatta passare dallo scaricatore induce sovracorrenti anche nei cavi interni.

Altorn ha scritto:Attualmente la terra condominiale è collegata alle terre dell'appartamente.... li separo allora

Questa affermazione/domanda è poco chiara.
L'impianto di terra di un edificio deve essere unico. I PE devono essere tutti collegati insieme e saranno collegati al/ai dispersori condominiali (al o ai è la stessa cosa perché i vari dispersori devono tutti essere collegati insieme)

I due morsetti sotto lo scaricatore (quando ve ne sono 2) sono internamente collegati insieme, quindi è del tutto indifferente cosa ci si collega sotto (se cavo verso il dispersore o cavo verso i PE), ovviamente per rendere più facile ai posteri capire cosa c'è, se uno è marcato col simbolo del dispersore e uno con le lettere PE, cosa collegarci?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.580 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[26] Re: DEHN DG M TT 2P ACI 275 FM

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 21 mag 2021, 12:34

Altorn ha scritto:Perfetto, se non arrivo col cavo dal dispersore (picchetto) giunto uno spezzone con la stessa sezione fino al spd?

Le giunte sui cavi di terra NON si fanno.
Ora si scateneranno gli esperti del forum con cavilli e articoli della CEI64-8, ma il concetto di base (per me) non cambia.

Non si fanno perché si possono aprire ed i motivi sono infiniti.
Io considero il rischio di una giunta su un cavo di terra inaccettabile, poiché se (per qualunque motivo) questa non viene riserrata (errore, dimenticanza, malfunzione) l'impianto rimane non protetto. Anzi...
Rimane in una condizione più grave: ovvero non protetto e con la falsa convinzione che lo sia.
E non c'è nulla di peggio di una assenza di protezione quando invece pensi di essere protetto poiché le attenzioni che poni alle tue azioni sono limitate.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.580 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[27] Re: DEHN DG M TT 2P ACI 275 FM

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 21 mag 2021, 12:40

Altorn ha scritto:E' appena andata via la corrente a tutta la zona e ritornata dopo pochi secondi, a quadro ho 2 differenziali magnetotermici uguali AC25.
Appena tornata mi è saltato solo 1 di questi.
Premetto che devo ancora cablare lo scaricatore di tensione..

1) come mai non sono saltati entrambi se sono uguali?
Sicuramente si è trattato di uno spike o tensione troppo alta al ritorno

2) lo scaricatore andrà ad assorbire queste correnti eccessive dall'esterno e quindi evitare che salti il differenziale?


1) gli interruttori NON sono tutti uguali anche se dello stesso costruttore, modello e calibro. Ad es. un magnetotermico curva C interviene fra 5 e 10 volte la corrente nominale

2) se il problema era dovuto ad una sovratensione e se l'impianto è fatto correttamente essa non deve arrivare ai dispositivi a valle dello scaricatore e circa entro i 10m dallo stesso.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.580 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[28] Re: DEHN DG M TT 2P ACI 275 FM

Messaggioda Foto UtenteAltorn » 21 mag 2021, 12:44

GioArca67 ha scritto:
Altorn ha scritto:Perfetto, se non arrivo col cavo dal dispersore (picchetto) giunto uno spezzone con la stessa sezione fino al spd?

Le giunte sui cavi di terra NON si fanno.
Ora si scateneranno gli esperti del forum con cavilli e articoli della CEI64-8, ma il concetto di base (per me) non cambia.

Non si fanno perché si possono aprire ed i motivi sono infiniti.
Io considero il rischio di una giunta su un cavo di terra inaccettabile, poiché se (per qualunque motivo) questa non viene riserrata (errore, dimenticanza, malfunzione) l'impianto rimane non protetto. Anzi...
Rimane in una condizione più grave: ovvero non protetto e con la falsa convinzione che lo sia.
E non c'è nulla di peggio di una assenza di protezione quando invece pensi di essere protetto poiché le attenzioni che poni alle tue azioni sono limitate.


Come arrivo quindi col cavo di massa a terra dalla cassetta di distrubuzione sotto al contatore all'interno del contatore se il cavo non arriva?
Col morsetto CEMBRE non è sicuro?
Ultima modifica di Foto UtenteAltorn il 21 mag 2021, 12:56, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto UtenteAltorn
50 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 326
Iscritto il: 14 gen 2016, 15:28

0
voti

[29] Re: DEHN DG M TT 2P ACI 275 FM

Messaggioda Foto UtenteAltorn » 21 mag 2021, 12:46

GioArca67 ha scritto:
Altorn ha scritto:E' appena andata via la corrente a tutta la zona e ritornata dopo pochi secondi, a quadro ho 2 differenziali magnetotermici uguali AC25.
Appena tornata mi è saltato solo 1 di questi.
Premetto che devo ancora cablare lo scaricatore di tensione..

1) come mai non sono saltati entrambi se sono uguali?
Sicuramente si è trattato di uno spike o tensione troppo alta al ritorno

2) lo scaricatore andrà ad assorbire queste correnti eccessive dall'esterno e quindi evitare che salti il differenziale?


1) gli interruttori NON sono tutti uguali anche se dello stesso costruttore, modello e calibro. Ad es. un magnetotermico curva C interviene fra 5 e 10 volte la corrente nominale

2) se il problema era dovuto ad una sovratensione e se l'impianto è fatto correttamente essa non deve arrivare ai dispositivi a valle dello scaricatore e circa entro i 10m dallo stesso.



Ok , gli interruttori differenziali sono entrambi due GC8813AC25, è saltato solo uno dei 2 ed entrambi sono collegati allo stesso sezionatore quadro.

Lo scaricatore devo ancora cablarlo, probabilmente se fosse stato cablato non sarebbe accaduto?
Avatar utente
Foto UtenteAltorn
50 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 326
Iscritto il: 14 gen 2016, 15:28

0
voti

[30] Re: DEHN DG M TT 2P ACI 275 FM

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 mag 2021, 14:31

GioArca67 ha scritto:Le giunte sui cavi di terra NON si fanno.

una giunta saldata a stagno, con termorestringente sopra sarebbe accettabile?
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4847
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00