Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Domanda su quadro elettrico

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Domanda su quadro elettrico

Messaggioda Foto UtenteRaptor98255 » 23 mag 2021, 11:39

Salve, la scuola come progetto di fine anno ci ha dato da progettare il quadro elettrico di un villino di 200 m^2, dobbiamo calcolare la potenza convenzionale per le prese, la corrente di cortocircuito trifase bifase monofase e minima e le correnti d'impiego per le varie linee. Il villino dispone anche di un motore asincrono trifase di potenza 1.5 kW che aziona un pozzo con pompa sommersa, 3 centraline per l'irrigazione automatica di un prato (300 w l'una) e un motore monofase da 1 kW per l'impianto di depurazione della piscina. Per questi carichi la mia idea era di progettare 3 quadri distinti con relativi dispositivi di protezione.
Per il quadro principale invece ho diviso il tutto in carichi prioritari (luci notte, prese giorno e prese notte) e carichi non prioritari (prese cucina, linea caldaia e linea climatizzazione) in cui ho inserito un relè per la gestione dei carichi per lasciare i carichi prioritari, in caso di sovraccarico funzionare a pieno regime.
La mia domanda era, è corretto lo schema unifilare, cioè tutti i dispositivi di protezione sono posizionati correttamente e cambiereste qualcosa?
Mi scuso per il linguaggio non proprio tecnico; ma è la prima volta che facciamo un progetto simile.
schema unifilare.PNG
Non so perché prende solo una parte della foto, ma comunque nella parte che non si vede ci sta un MT in parallelo agli altri due.
schema unifilare.PNG (8.84 KiB) Osservato 4047 volte

Grazie in anticipo
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 9 giu 2021, 16:23, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserita immagine in linea con il testo
Avatar utente
Foto UtenteRaptor98255
0 2
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 24 ago 2019, 12:29

0
voti

[2] Re: Domanda su quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentefrank89 » 9 giu 2021, 14:31

Ciao Raptor98255,
dando una rapida occhiata allo schema unifilare che hai realizzato, ho notato questi punti che secondo me sarebbero da correggere:
- Aggiungerei un differenziale di tipo selettivo sul generale del quadro (guarda le tabelle di coordinamento delle protezioni differenziali fornite dai costruttori per il dimensionamento);
- Aggiungerei un interruttore magnetotermico differenziale per ogni linea che andrà ad alimentare i QE dedicati;
- Sostituirei i due differenziali "puri", con dei magnetotermici differenziali da 30mA Classe A (o AC)
- Toglierei Il sezionatore identificato col numero 5, in quanto il sezionamento può essere fatto direttamente dal magnetotermico differenziale a monte
- Visto che si tratta di utenze domestiche, le utenze prioritarie le alimenterei con F+N (dal tuo schema vedo che hai pensato a delle linee 3F+N)

Scusa la risposta sbrigativa, ma è giusto per darti un'idea macroscopica. Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Saluti
frank89
Avatar utente
Foto Utentefrank89
55 3
 
Messaggi: 26
Iscritto il: 8 giu 2021, 16:26

0
voti

[3] Re: Domanda su quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentearien » 10 giu 2021, 8:38

Mi introduco nel post e nelle risposte.
Giusto alcune mie considerazioni a seguire

frank89 ha scritto: - Aggiungerei un differenziale di tipo selettivo sul generale del quadro (guarda le tabelle di coordinamento delle protezioni differenziali fornite dai costruttori per il dimensionamento);


Se il quadro elettrico è in doppio isolamento e non protetto a monte da differenziali, a mio parere potrebbe essere mantenuto una protezione esclusivamente di tipo magnetotermica (e non anche differenziale)

frank89 ha scritto:Ciao Raptor98255,
- Aggiungerei un interruttore magnetotermico differenziale per ogni linea che andrà ad alimentare i QE dedicati;


A mio avviso la protezione magenotermica è indispensabile. Non la protezione differenziale se la conduttura è in doppio isolamento e il quadro elettrico servito è anch'esso in doppio isolamento (essendo un villino è molto probabile che lo siano visto che non andrai ad utilizzare carpenterie metalliche

frank89 ha scritto:Ciao Raptor98255,
- Sostituirei i due differenziali "puri", con dei magnetotermici differenziali da 30mA Classe A (o AC)


I differenziali puri, su circuiti di potenza, potrebbero essere non protetti dal sovracarico. Si deve verificare che la corrente nominale totale degli interruttori a valle del differenziale, complessivamente, non sia superiore a quella nominale del differenziale. In tutta sincerità io prevederei direttamente tre interruttori MTD

Ultima considerazione:

Se il quadro elettrico non è posto entro 3 m a valle dal contatore devi necessariamente prevedere un quadro elettrico primario a protezione della linea.
Avatar utente
Foto Utentearien
5 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 2 nov 2011, 20:56


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti