Salve, ho trovato due differenziali in serie in una casa, sono in serie perché sono uno all'interno del quadro principale e uno all'interno di un quadro secondario diciamo. Provando con lo strumento per la prova dei differenziali scatta solo il principale (quello a monte per intenderci), eppure l'elettricista che ha installato dice che il differenziale del quadro secondario è stato testato prima di essere messo.
Domanda; può essere che se il differenziale del quadro principale abbia un tempo di intervento leggermente inferiore e "anticipi" l'altro differenziale non facendolo intervenire?
Grazie a tutti in anticipo
Intervento differenziali in serie
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Si hanno lo stesso valore di corrente di intervento. Ho chiesto perché per curiosità ho provato altri due collegati allo stesso modo e scattano entrambi. Grazie
-

elettro888
20 1 5 - Frequentatore

- Messaggi: 126
- Iscritto il: 4 ott 2018, 21:47
0
voti
I tempi di intrervento degli interruttori benché abbiano dei limiti normativi non sono sempre perfettamente identici e nel caso di interruttori differenziali in serie è ovvio che interviene prima quello che ha un tempo d'intervento leggermente inferiore. Di solito se c'è necessità di inserire i differenziali in serie quello a monte deve essere del tipo ad intervento ritardato o selettivo e comunque scelto in modo che sia verificata la selettività differenziale
-

nunziato
4.291 3 9 12 - Master EY

- Messaggi: 531
- Iscritto il: 14 dic 2012, 23:14
- Località: Acri (CS) - Polistena (RC)
0
voti
Grazie. Sapevo questa cosa ma, provando altri differenziale in serie anche di marche diverse tra loro ho notato che intervenivano tutti una volta premuto il tasto di test dello strumento.
Evidentemente hanno tempi pressochè identici. Grazie a tutti come sempre
Evidentemente hanno tempi pressochè identici. Grazie a tutti come sempre
-

elettro888
20 1 5 - Frequentatore

- Messaggi: 126
- Iscritto il: 4 ott 2018, 21:47
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 41 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)