[31] Re: differenziale tipo A che scatta

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 12 lug 2021, 13:40

Il tipo B è superiore al tipo A dal punto di vista dei guasti che è in grado di rilevare, non dal punto di vista degli scatti intempestivi e inoltre è molto più costoso: se il costruttore richiede il tipo A non vedo il motivo di mettere un B.
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4847
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

1
voti

[32] Re: differenziale tipo A che scatta

Messaggioda Foto Utente6367 » 13 lug 2021, 0:46

SediciAmpere ha scritto:Il tipo B è superiore al tipo A dal punto di vista dei guasti che è in grado di rilevare, non dal punto di vista degli scatti intempestivi


Da qualche anno la norma di prodotto IEC 62423 prevede per i tipo F e i tipo B prove di immunità agli scatti intempestivi che non sono richieste per i tipo AC e i tipo A.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[33] Re: differenziale tipo A che scatta

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 13 lug 2021, 16:06

Quindi, se pur più costosi, i tipo B dovrebbero essere affidabili contro gli scatti intempestivi?
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[34] Re: differenziale tipo A che scatta

Messaggioda Foto UtenteGia74 » 13 lug 2021, 16:24

Andrei con il tipo A seguendo le indicazioni del costruttore. Come mai scatta il tipo AC?
Avatar utente
Foto UtenteGia74
20 2
 
Messaggi: 28
Iscritto il: 15 nov 2018, 0:18

0
voti

[35] Re: differenziale tipo A che scatta

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 13 lug 2021, 16:52

non si sa ancora
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[36] Re: differenziale tipo A che scatta

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 13 lug 2021, 16:53

Gia74 ha scritto:Andrei con il tipo A seguendo le indicazioni del costruttore.

In questo caso certamente
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[37] Re: differenziale tipo A che scatta

Messaggioda Foto UtenteGia74 » 13 lug 2021, 17:24

Ok. Quasi sicuramente continuerà a scattare anche con il tipo A. Però mettendo A hai ottemperato anche alla richiesta stringente del costruttore dell'apparecchio.
Avatar utente
Foto UtenteGia74
20 2
 
Messaggi: 28
Iscritto il: 15 nov 2018, 0:18

0
voti

[38] Re: differenziale tipo A che scatta

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 13 lug 2021, 17:40

Mi trovi perfettamente d'accordo