ElectricalDesign ha scritto:Non vorrei cambiare Q1 in quanto a quel punto l'inrush current potrebbe arrivare all'UPS e francamente non so se questo potrebbe distruggersi.
Controlla le caratteristiche dell'UPS: alcuni UPS di tipo evoluto in caso di sovraccarico commutano automaticamente sulla rete di alimentazione (tramite bypass elettronico), per poi ricommutare su UPS al cessare del sovraccarico. Va da sè che l'interruttore posto a monte dell'UPS dev'essere opportunamente dimensionato.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
0
voti
Oops!
Ero convinto di rispondere all'utente che si è inserito oggi (
MicheleGeorge).
Vabbè, ormai la frittata è fatta.
Mi consola il fatto che qualcuno ha fatto di peggio, quanto a ritardi.
Ero convinto di rispondere all'utente che si è inserito oggi (
Vabbè, ormai la frittata è fatta.
Mi consola il fatto che qualcuno ha fatto di peggio, quanto a ritardi.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)