[21] Re: Cantiere ristrutturazione

Messaggioda Foto Utenteangus » 22 lug 2021, 14:08

Aggiornamento:
La gru funziona con differenziale A con Idn 30mA (+ protetto contro gli scatti intempestivi).

Alla fine ho optato per fare così:
-PdC
--Interruttore MT+D (aggiunto nel quadro generale esistente - non ASC)
---Cavo fisso che termina con presa CEE IP67 16A
----Quadro ASC di cantiere con prese.
-----Gru.

Ah... non c'è stato verso di ragionare, l'impresa edile ha voluto a tutti i costi un dispersore vicino alla gru, con due cavi g/v da 25mmq verso gru e morsetto di terra esterno del quadro di cantiere. Pare che chi viene a fare i controlli lo richieda... non si sa per quale motivo. :roll:
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4168
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

0
voti

[22] Re: Cantiere ristrutturazione

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 1 ago 2021, 10:18

angus ha scritto:... non c'è stato verso di ragionare, l'impresa edile ha voluto a tutti i costi un dispersore vicino alla gru, con due cavi g/v da 25mmq verso gru e morsetto di terra esterno del quadro di cantiere. Pare che chi viene a fare i controlli lo richieda... non si sa per quale motivo. :roll:


Perché sono degli incompetenti :-)
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[23] Re: Cantiere ristrutturazione

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 1 ago 2021, 10:45

angus ha scritto:
l'impresa edile ha voluto a tutti i costi

A tutti i costi? Forse perché glielo hai installato gratis :D
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5915
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[24] Re: Cantiere ristrutturazione

Messaggioda Foto Utenteligabue » 1 ago 2021, 15:44

Alla fine ho optato per fare così:
-PdC
--Interruttore MT+D (aggiunto nel quadro generale esistente - non ASC)
---Cavo fisso che termina con presa CEE IP67 16A
----Quadro ASC di cantiere con prese.
-----Gru.

L'interruttore MTD è il generale che alimenta sia il quadro ASC che il cavo fisso della gru?

l'impresa edile ha voluto a tutti i costi un dispersore vicino alla gru, con due cavi g/v da 25mmq verso gru e morsetto di terra esterno del quadro di cantiere. Pare che chi viene a fare i controlli lo richieda...

Motivo tecnico di questa "obbligata" messa a terra?

Saluti
Avatar utente
Foto Utenteligabue
570 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 515
Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
Località: PUGLIA