Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

ABB DOC

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] ABB DOC

Messaggioda Foto Utentearosini » 28 lug 2009, 17:26

Qualcuno di voi ha installato l'ultimo aggiornamento del software?
Non riesco più a fargli calcolare le correnti di c.c. fase-neutro e fase-terra. Calcola solo la corrente di c.c. trifase.
Possibile?

Alessandro
Avatar utente
Foto Utentearosini
0 3
 
Messaggi: 43
Iscritto il: 31 mag 2008, 14:26

0
voti

[2] Re: ABB DOC

Messaggioda Foto Utentebandarin16 » 4 ago 2009, 18:15

Ciao arosini,

io uso la versione 1.0.0.0005 del 03/03/2008 del software ABB DOC Light.
Per visualizzare anche i valori delle Icc-LL, Icc-LN e ICC-LG prova il seguente metodo:
dal menù a tendina del programma seleziona MODIFICA+GESTIONE ETICHETTE, dalla finestra categoria scegli SBARRA, giunto a questo punto e metti il flag sui valori delle Icc che vuoi visualizzare sul disegno. Questa procedura vale per ogni categoria di oggetti.

Se la tua versione del software fosse più aggiornata della mia ti chiedo cortesemente di indicarmi dove è possibile scaricare l'aggiornamento. Ho costatato che la versione 1.0.0.0005 del 03/03/2008 ha un baco nel calcolo delle ICC qualora vengano calcolate con trafo in parallelo e condotto sbarra di collegamento al quadro generale di B.T.
Per ovviare al problema è sufficiente sostituire i condotti sbarra con le linee di connessione. :D
Avatar utente
Foto Utentebandarin16
0 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 28 ago 2008, 9:57


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti