[1] Portata bandella rame flessibile

Messaggioda Foto UtenteRicu96 » 11 ago 2021, 20:49

Buonasera,
scusate ma non riesco ad interpretare la seguente tabella. Vorrei capire la portata della bandella con codice CFX1060, ma non riesco a capire il motivo per il quale vi sono differenti temperature.
A quale di queste devo fare riferimento?
Grazie
Allegati
teknomega.JPG

Avatar utente
Foto UtenteIsidoroKZ
121,2k 1 3 8
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 21059
Iscritto il: 17 ott 2009, 0:00
0
voti

[2] Re: Portata bandella rame flessibile

Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 ago 2021, 21:46

Quelle sono gli aumenti di temperatura rispetto all'ambiente, supposto di 40°C. Devi decidere tu quanto e`il massimo aumento di temperatura che puoi tollerare e da li` ricavi la corrente massima che puo` portare il conduttore.
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande

Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 4596
Iscritto il: 12 mar 2021, 8:36
0
voti

[3] Re: Portata bandella rame flessibile

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 11 ago 2021, 22:53

...considerando che la temperatura massima ammissibile per un conduttore nudo varia fra i 70°C e i 105°C a seconda del grado di accessibilità da parte di una persona e ai supporti.
A meno di esigenze ben ponderate io non andrei oltre i 90°C - 95°C.