Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Coordinamento sezionatore modulare int. scatolato

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: COORDINAMENTO SEZIONATORE MODULARE INT. SCATOLATO

Messaggioda Foto UtenteIvape » 9 nov 2009, 18:02

Certo, ed a conferma del valore di tenuta ed a Tua garanzia avrai le tabelle del costruttore.
Avatar utente
Foto UtenteIvape
0 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 131
Iscritto il: 20 mar 2008, 9:33

0
voti

[12] Re: COORDINAMENTO SEZIONATORE MODULARE INT. SCATOLATO

Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 9 nov 2009, 20:14

E' giusto riportare sulla targa del quadro le informazioni tecniche dello stesso: tensione Icc grado di protezione etc etc, ma a questo punto credo che se la Icc indicata è relativa alla Icc condizionata (sicuramente), allora le informazioni relative al tipo di protezione necessaria per il sezionatore del quadro deve essere indicata sul fascicolo tecnico che il costruttore deve redigere al fine di certificare il quadro secondo le norme tecniche di riferimento e relative direttive BT e EMC.
Non dare mai nulla per scontato.
Emiliano Clivio
Avatar utente
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 260
Iscritto il: 26 lug 2007, 9:24
Località: Pescara

0
voti

[13] Re: COORDINAMENTO SEZIONATORE MODULARE INT. SCATOLATO

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 11 set 2021, 6:37

MASSIMO-G ha scritto:Nei quadri senza dispositivo di protezione in ingresso si farà quasi sempre riferimento alla Icc condizionata, gli interruttori non automatici o i piccoli sezionatori hanno valori di Icw molto modesti .
Nel nostro caso si potrebbe avere come generale il nostro E204 indicando che se protetto a monte da un S204M con identica corrente nominale la corrente di cortocircuito del quadro (condizionata) sarà di 15kA


Riprendo questo vecchio post.
Il sezionatore deve sempre avere un potere di chiusura superiore alla corrente di corto circuito di cresta, oppure se ho un magnetotermico a monte di esso posso evitare di scegliere un sezionatore che abbia il potere di chiusura necessario?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 160 ospiti