Installazione gruppo elettrogeno

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1176
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25
0
voti

[1] Installazione gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 16 set 2021, 8:33

Buongiorno, in un impianto TN, si è danneggiata la cabina ed il cliente si è fatto portare un gruppo elettrogeno per alimentare tutto l'impianto, molto esteso, per tutto il periodo in cui mancherà la cabina elettrica.
Per quanto riguarda i contatti indiretti, anello di guasto ecc, le condizioni migliorano o peggiorano con il gruppo elettrogeno?

Grazie

Avatar utente
Foto Utenteferri
1.458 3 5
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 493
Iscritto il: 24 nov 2012, 10:41
1
voti

[2] Re: Installazione gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utenteferri » 16 set 2021, 10:52

Solitamente peggiorano, avendo il gruppo una impedenza interna relativamente alta (diventa complesso garantire il coordinamento con protezioni magnetotermiche)

Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 4596
Iscritto il: 12 mar 2021, 8:36
1
voti

[3] Re: Installazione gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 16 set 2021, 18:22

Per i contatti indiretti dovresti capire come è esercito il sistema elettrico: se IT o TN.
La corrente di corto circuito sarà minore, potresti avere difficoltà con il corto circuito a fondo linea, che diventa magari un sovraccarico