Buongiorno, in un impianto TN, si è danneggiata la cabina ed il cliente si è fatto portare un gruppo elettrogeno per alimentare tutto l'impianto, molto esteso, per tutto il periodo in cui mancherà la cabina elettrica.
Per quanto riguarda i contatti indiretti, anello di guasto ecc, le condizioni migliorano o peggiorano con il gruppo elettrogeno?
Grazie
Installazione gruppo elettrogeno
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
1
voti
[3] Re: Installazione gruppo elettrogeno
Per i contatti indiretti dovresti capire come è esercito il sistema elettrico: se IT o TN.
La corrente di corto circuito sarà minore, potresti avere difficoltà con il corto circuito a fondo linea, che diventa magari un sovraccarico
La corrente di corto circuito sarà minore, potresti avere difficoltà con il corto circuito a fondo linea, che diventa magari un sovraccarico