Cabina elettrica MT/bT - Aumento tensione da 18 kV a 24kV

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Cabina elettrica MT/bT - Aumento tensione da 18 kV a 24k

Messaggioda Foto Utenteguzz » 28 set 2021, 16:34

arien ha scritto:A vostro parere, essendo un impianto di trasformazione vetusto, conviene pensare di rifare anche la parte bT? Se non si eseguisse tale intervento (rifacimento lato bT) a cosa si potrebbe andare incontro?

Bisogna vedere le condizioni dell'impianto, non sono valutazioni che si possono fare così, a scatola chiusa.
Se contatti un professionista sicuramente ti saprà guidare verso la soluzione ottimale.

A livello puramente teorico, non è indispensabile rifare l'impianto BT, se è a norma e rispetta le norme di quando è stato progettato e realizzato. E ovviamente rispetta gli standard minimi di sicurezza.

Sul "cosa si può andare incontro" non ne ho idea...
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[12] Re: Cabina elettrica MT/bT - Aumento tensione da 18 kV a 24k

Messaggioda Foto Utentearien » 30 set 2021, 5:40

Buongiorno a tutti,
vi aggiorno.
Ho effettuato il sopralluogo con un impresa che ha in carico la manutenzione dell'impianto e con un loro professionista.
Si procederà con il rifacimento dell'impianto del lato MT e BT. Il QGBT non sarà oggetto di intervento.
Il trasformatore sarà sostituito con un a doppio rapporto di trasformazione a seconda della tensione di alimentazione. Pertanto, dopo l'intervento si continuerà ad alimentarlo alla tensione attuale 18 kV fino a quando il distributore non passerà alla 23 kV.
Il generale MT, i trasformatori e le protezioni lato BT saranno sostituiti.
Non è presente UPS e quindi verrà installato rifacendo anche la parte dei circuiti di comando e ausiliari.
Il rifasamento centrale lato mT sarà rifatto.
Dopo il passaggio da 18 a 23 kV, quindi con il cambio del rapporto di trasformazione, si dovrà procedere con la ritaratura di tutte le protezioni.

Cosa ne pensate in merito a come si sta procedendo?

Secondo voi il distributore dovrà anche sostituire i cavi di alimentazione a monte del trasformatore?
la parte misure, e le relative modifiche sono di competenza del distributore?
Avatar utente
Foto Utentearien
5 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 2 nov 2011, 20:56

1
voti

[13] Re: Cabina elettrica MT/bT - Aumento tensione da 18 kV a 24k

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 30 set 2021, 7:57

I cavi di alimentazione tra il distributore è il quadro Mt di ricezione sono di pertinenza dell’utente. Se sono già da 95 mmq non andrebbero cambiati. Vista la tensione di 23 kV , se si sostituisce il cavo tra locale distributore e DG , si potrebbe utilizzare un cavo con grado di isolamento 18/30kV invece che 12/20kV
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 108 ospiti