GioArca67 » 24 ott 2021, 22:08
Franco012 ha scritto:Anche se è previsto un interruttore sul contatore, l'Ente fornitore non si prende alcuna responsabilità riguardante il suo funzionamento:
SI può obiettare che quanto esposto è relativo al solo paragrafo 7.4.7 cioè al sezionamento non al precedente, cioè alla protezione dalle sovracorrenti.
Se nel paragrafo 7.4.6.1 non è stato specificato tale possibile mancato funzionamento significa che
1) Hanno preso una cantonata
2) Il rischio è stato ritenuto accettabile
Il caso 1) è da escludersi poiché tale possibilità lasciata dalla CEI 0-21 (utilizzabilità dell'eventuale interruttore automatico ai fini delle protezioni dal cortocircuito) è stata ampiamente discussa con forte opposizione dei Distributori.
Sarebbe interessante trovare le statistiche su quanti interruttori nei contatori non sono intervenuti per sganciare un cliente che assorbiva troppo...
comunque Enel montava molte serie di contatori elettronici con sezionatori invece che interruttori automatici...