Salve, avrei una domanda da porvi.
Per quanto riguarda la normativa attuale sulla ricarica dei veicoli elettrici Modi 2 e 3, riguardo l'utilizzo del differenziale a monte dell'impianto di ricarica a seconda dei casi si ha:
- Modo 2: Interruttore differenziale almeno di tipo A, con corrente di dispersione massima di 30mA.
- Modo 3: Interruttore differenziale di tipo B, oppure di tipo A con dispositivo RDC-DD che interrompe l’alimentazione in caso di corrente di guasto in corrente continua superiore a 6 mA, corrente di dispersione massima sempre di 30mA.
Perché nel caso di ricarica di Modo 2 è sufficiente un interruttore differenziale di tipo A, mentre per il Modo 3 serve necessariamente un tipo B o un tipo A con abbinato un RDC-DD?
L'unica cosa che mi viene da pensare è che gli IC-CPD integrano al loro interno già un dispositivo RDC-DD.
Normatica CEI 64-8 ricarica veicolo elettrici
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
ireon ha scritto:L'unica cosa che mi viene da pensare è che gli IC-CPD integrano al loro interno già un dispositivo RDC-DD.
Sì. Per la norma di prodotto degli IC-CPD IEC 62752 essi devono sempre integrare questa protezione 6 mA DC (da qualche anno).
Però va detto che spesso non è così. Molti di questi "carichini" costruiti dalle più svariate compagnie europee o orientali non sono conformi a questa norma, oppure lo sono parzialmente a modo loro. Alcuni proprio non hanno alcuna forma di protezione differenziale integrata (tanto è presente nell'impianto, non serve, dicono i loro venditori).
Infatti qualcuno suggerisce ugualmente il tipo B per il modo 2. Nella 722 versione nazionale francese il tipo B nell'impianto è obbligatorio per il modo 2 trifase.
0
voti
Ok in pratica la normativa dichiara che basta un differenziale di tipo A, perché la norma di progetto degli IC-CPD prevede l'integrazione del dispositivo di protezione 6mA DC. Poi la norma di progetto non viene rispettata, ma a quel punto la colpa è del "carichino".
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 74 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)