Si, è la stessa cosa che fare i ponticelli.
Il problema è i filo blu che è di sezione 2,5mmq.
Altrimenti devi limitare la potenza a non più di 3 kW
Piano induzione
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
39 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
1
voti
[32] Re: Piano induzione
Si, elettricamente e' la stessa cosa, ma ce l'hai poi una spina con il contatto a vite abbastanza grosso da tenere dentro tutti e tre i cavi ? 
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
-

Etemenanki
9.517 3 6 10 - Master

- Messaggi: 5940
- Iscritto il: 2 apr 2021, 23:42
- Località: Dalle parti di un grande lago ... :)
0
voti
[33] Re: Piano induzione
Come detto sopra fra le righe NON va bene.
Metti un cavo tripolare (nero, blu, gialloverde) adatto e collegala direttamente all'impianto per il tramite di un interruttore automatico o sezionatore dedicato.
Metti un cavo tripolare (nero, blu, gialloverde) adatto e collegala direttamente all'impianto per il tramite di un interruttore automatico o sezionatore dedicato.
0
voti
[34] Re: Piano induzione
Al piano induzione arrivano in un tubo corrugato da 25 , 3 cavi di colore nero/blu / gv con la sezione di ogni cavo da 6 mm…io più che la spina volevo fare la morsettata con le 3 fasi dell induzione alla fase (nero) e il resto blu con blu e gv con gv sempre con morsetti
1
voti
[35] Re: Piano induzione
Dimenticavo, la linea induzione e protetta con un suo magnetotermico differenziale C25
0
voti
[38] Re: Piano induzione
Considerando l'uso anche alla massima potenza sono circa 33 A.
Siamo al limite per un cavo da 4mm². Considerato però che l'uso non è continuativo H24, può essere preso in considerazione al posto di un 6mm².
Se quelli che ci sono adesso sono da 2,5mm², come mi è sembrato di leggere in un precedente commento, non vanno bene, in quanto mentre con alimentazione trifase il neutro era marginalmente caricato, ora lo sarebbe interamente e quindi il punto debole non sono in3 cavi in parallelo da 2,5mm² delle fasi che si spartiscono il carico, ma il neutro troppo piccolo.
Devi quindi sostituirli.
A questo punto puoi prendere un 3G6 tipo FROR o anche 3G4 (se non ci passa), che poi colleghi in una scatola ai cavi dal quadro idoneamente protetti a monte da un interruttore automatico dedicato da 32 A.
Dall'interruttore alla scatola cavi unipolari da 6mm²
Siamo al limite per un cavo da 4mm². Considerato però che l'uso non è continuativo H24, può essere preso in considerazione al posto di un 6mm².
Se quelli che ci sono adesso sono da 2,5mm², come mi è sembrato di leggere in un precedente commento, non vanno bene, in quanto mentre con alimentazione trifase il neutro era marginalmente caricato, ora lo sarebbe interamente e quindi il punto debole non sono in3 cavi in parallelo da 2,5mm² delle fasi che si spartiscono il carico, ma il neutro troppo piccolo.
Devi quindi sostituirli.
A questo punto puoi prendere un 3G6 tipo FROR o anche 3G4 (se non ci passa), che poi colleghi in una scatola ai cavi dal quadro idoneamente protetti a monte da un interruttore automatico dedicato da 32 A.
Dall'interruttore alla scatola cavi unipolari da 6mm²
39 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 170 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)