Protezione del montante

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Protezione del montante

Messaggioda Foto Utentealphabit » 20 nov 2021, 19:25

Grande Goofy, anche io l ho sempre pensata cosi.....Soprattutto contro gli incendi il differenziale mi sembra irrinunciabile, anche se il luogo é ordinario....un saluto
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

1
voti

[12] Re: Protezione del montante

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 20 nov 2021, 22:33

Leggendo il Topic mi tornava in mente una vecchia indicazione della CEI 64-8 sulla separazione dei montanti, qui evocata da Mike.
viewtopic.php?f=3&t=55235
Non è che la questione sia la stessa?
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[13] Re: Protezione del montante

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 21 nov 2021, 8:36

Bene, allora mettiamo differenziali ovunque, anche nei sistemi TN o IT, tanto "è meglio" e "non si sa mai" e poi "chi me lo fa fare di calcolare le impedenze di guasto che con 30mA viene sicuro" e poi "perché da 30mA che ci sono da 10mA che è pure più sicuro", ma del resto "se sfilo un cavo magari si taglia l'isolante sfregando contro i trefoli al vento tagliati lunghi e va in tensione l'impianto di terra" (infatti è risaputo che i montanti si sostituiscono lasciandoli in tensione).

La separazione dei montanti a "cordine" è una raccomandazione della norma, quindi senza alcun obbligo di essere seguita.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.580 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4592
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36