Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 22 nov 2021, 23:16

Come fai a capire che sono su fasi uguali o diverse?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.580 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[32] Re: Powerline a lunga distanza

Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 23 nov 2021, 21:35

Molto semplice: i contatori sono tutti nel sottoscala, col cercafase identifico il conduttore di fase dei due contatori, col multimetro misuro la differenza tra la fase dell'uno e la fase dell'altro, essendo a 400V circa i contatori sono su due fasi diverse, se fossero stati sulla stessa avrebbe segnato circa 0V