[1] Dimensione fusibili fotovoltaico
Buona sera avrei bisogno di chiarimenti sul dimensionamento dei fusibili per un impianto fotovoltaico a isola. L'impianto è formato da 2 pannelli da 150W collegati in parallelo,un inverter da 1KW e 2 batterie collegate in parallelo da 150Ah. Vorrei mettere dei fusibile tra i pannelli e l inverter ma ho dei dubbi sul dimensionamento. La Isc del pannello singolo è 9.20A e la Imp è 8.52. Cercando su Google ho trovato uno schema che dice che i fusibili devono essere maggiori della Isc x1.56 e quindi con un fusibile da 16A sarei coperto. Potete confermarmi??? Ringrazio anticipatamente chiunque potrà darmi una mano.
0
voti
[6] Re: Dimensione fusibili fotovoltaico
I fusibili forse andrebbero messi sulla linea delle batterie più che sulla linea dei pannelli.
Li se fai un corto ne esce parecchia di corrente.
Idealmente andrebbero messi il più vicino possibile alle batterie.
Se poi servono anche sulla linea dei pannelli come punto di sezionamento meglio ancora.
Io nel mio mini impianto a isola li ho messi su entrambi i collegamenti.
Ciao
Li se fai un corto ne esce parecchia di corrente.
Idealmente andrebbero messi il più vicino possibile alle batterie.
Se poi servono anche sulla linea dei pannelli come punto di sezionamento meglio ancora.
Io nel mio mini impianto a isola li ho messi su entrambi i collegamenti.
Ciao
600 Elettra
1
voti
[8] Re: Dimensione fusibili fotovoltaico
I fusibili non sono organi di sezionamento, specialmente in corrente continua.
Servono essenzialmente per la protezione dei cavi e dei componenti da sovracorrenti.
9+9=18 quindi già cavi da 2.5mm² portano indefinitamente la corrente dei pannelli (a seconda delle condizioni di posa) per cui fra inverter e pannelli sono inutili, meglio un sezionatore DC da 16A 48V, viste le basse tensioni potrebbero andar bene anche quelli per AC (se nelle specifiche sono indicati valori idonei per la DC).
Fra batterie ed inverter è sempre meglio metterli: passano circa 1000/12=83A.
Anche in questo caso non vanno un tot al kilo
Occorre verificare la sezione dei cavi che usi. Servono almeno da 25mm².
Lo sono?
In tal caso potresti usare fusibili da 80A, 12V per DC. A 12V trovi un sacco di materiale per uso automotive.
L'autonomia non sarà molto lunga con 300Ah, alla massima potenza circa 3h, ma stai stressando pesantemente le batterie. Meglio non prelevare più di un 180Ah, che sono 10h di ottimo sole per la ricarica... Cioè mai in un giorno
Servono essenzialmente per la protezione dei cavi e dei componenti da sovracorrenti.
9+9=18 quindi già cavi da 2.5mm² portano indefinitamente la corrente dei pannelli (a seconda delle condizioni di posa) per cui fra inverter e pannelli sono inutili, meglio un sezionatore DC da 16A 48V, viste le basse tensioni potrebbero andar bene anche quelli per AC (se nelle specifiche sono indicati valori idonei per la DC).
Fra batterie ed inverter è sempre meglio metterli: passano circa 1000/12=83A.
Anche in questo caso non vanno un tot al kilo
Occorre verificare la sezione dei cavi che usi. Servono almeno da 25mm².
Lo sono?
In tal caso potresti usare fusibili da 80A, 12V per DC. A 12V trovi un sacco di materiale per uso automotive.
L'autonomia non sarà molto lunga con 300Ah, alla massima potenza circa 3h, ma stai stressando pesantemente le batterie. Meglio non prelevare più di un 180Ah, che sono 10h di ottimo sole per la ricarica... Cioè mai in un giorno
0
voti
[9] Re: Dimensione fusibili fotovoltaico
Grazie mille per la risposta e i suggerimenti, si poi l impianto non viene utilizzato tutti i giorni e con grandi carichi( in totale saranno una decina di luci difficilmente accese tutte contemporaneamente e 4 prese).comunque grazie ancora per i chiarimenti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)