Messaggioda Foto UtenteFranco140751 » 12 feb 2022, 12:02

Ho cercato sul forum ed ho trovato tutti abbastanza concordi sul fatto che un apparecchio illuminante per poter essere alimentato da un soccorritore debba essere dichiarato conforme alla norma EN 60598-2-22.
Anche alcune risposte date su Tuttonormel sono categoriche in tal senso.
Rimango ora perplesso nel leggere sul volume Illuminazione di sicurezza ediz. Tuttonormel, par. 2.3, che "...In teoria gli apparecchi di emergenza ad alimentazione centralizzata devono essere conformi alla norma EN 60598-2-22.Di fatto però poiché le prestazioni che li differenziano da quelli conformi alla EN 60598-1 (CEI 34-21) sono limitate (assenza di starter a bagliore, tempo massimo di emissione del flusso nominale, resistenza al calore a 850°C), per l'illuminazione centralizzata può essere utilizzato anche un apparecchio conforme soltanto alla norma EN 60598-1, purché garantisca tali caratteristiche".

Non vedo come possano essere garantite certe caratteristiche se non attraverso una certificazione.
In un lavoro che sto seguendo ho parecchie decine di apparecchi illuminanti vecchi di 30 anni, con certificazioni non più reperibili, alimentati da soccorritore. Non mi resta che sostituirli, che ne pensate?
Avatar utente
Foto UtenteFranco140751
348 1 2 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 436
Iscritto il: 10 feb 2007, 7:29

0
voti

[2] Re: Apparecchi di emergenza ad alimentazione centralizzata

Messaggioda Foto Utentecrit » 13 feb 2022, 11:38

Ho trovato la stessa indicazione anche sulle norme CEI anche se ora non mi ricordo in quale esattamente. Nel tuo caso secondo me o le sostituisci tutte o il progettista e installatore si prendono la responsabilità di considerare l esistente equivalente
Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia

0
voti

[3] Re: Apparecchi di emergenza ad alimentazione centralizzata

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 13 feb 2022, 18:41

Franco140751 ha scritto:
Rimango ora perplesso nel leggere sul volume Illuminazione di sicurezza ediz. Tuttonormel, par. 2.3

Che edizione?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[4] Re: Apparecchi di emergenza ad alimentazione centralizzata

Messaggioda Foto UtenteFranco140751 » 13 feb 2022, 18:51

@Goofy
Non ricordo a mente, debbo controllare. Pensi che si tratti di una prescrizione superata?
Avatar utente
Foto UtenteFranco140751
348 1 2 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 436
Iscritto il: 10 feb 2007, 7:29

0
voti

[5] Re: Apparecchi di emergenza ad alimentazione centralizzata

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 13 feb 2022, 19:03

Sulla vecchia 3/2014 non lo trovo, non ne ho di più recenti.
La richiesta di apparecchi rispondenti alla EN 60598-2-22 mi è sempre parsa molto severa.
Ho faticato a trovare apparecchi "ordinari" dichiarati dal produttore conformi alla EN 60598-2-22 e personalmente sono d'accordo con quanto hai riportato anche se la norma chiede altro.
Nel tuo caso però gli apparecchi di 30 anni saranno probabilmente fluorescenti e possono raggiungere i valori di flusso richiesti in tempi maggiori rispetto agli apparecchi a LED.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[6] Re: Apparecchi di emergenza ad alimentazione centralizzata

Messaggioda Foto UtenteFranco140751 » 15 feb 2022, 10:37

@Goofy
Ho controllato, la considerazione di tipo possibilistico sugli apparecchi per emergenza centralizzata è sul volume Tuttonormel "Illuminazione di sicurezza", edizione luglio 2007, par. 2.3, pag. 46.
Avatar utente
Foto UtenteFranco140751
348 1 2 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 436
Iscritto il: 10 feb 2007, 7:29

0
voti

[7] Re: Apparecchi di emergenza ad alimentazione centralizzata

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 feb 2022, 13:23

Nell'edizione 2014 il paragrafo 2.3 è intitolato "Disposizione degli apparecchi di emergenza nelle vie di esodo", nella tua è diverso?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[8] Re: Apparecchi di emergenza ad alimentazione centralizzata

Messaggioda Foto UtenteFranco140751 » 15 feb 2022, 19:38

@Goofy
Hai ragione, io ho una edizione antecedente alla tua
Avatar utente
Foto UtenteFranco140751
348 1 2 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 436
Iscritto il: 10 feb 2007, 7:29

0
voti

[9] Re: Apparecchi di emergenza ad alimentazione centralizzata

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 feb 2022, 19:49

Ho trovato una edizione del febbraio 2008 quando non era ancora "guida blu" e ho trovato quanto hai riportato tu, poi evidentemente l'hanno tolto
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[10] Re: Apparecchi di emergenza ad alimentazione centralizzata

Messaggioda Foto UtenteFranco140751 » 15 feb 2022, 19:58

Quindi a questo punto, essendo stata tolta la frase "possibilista", la conformità alla EN 60598-2-22 per gli apparecchi illuminanti collegati all'emergenza centralizzata diventa un requisito decisamente vincolante. Ci sono problemi di mercato a reperirli?