Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

problema di selettività

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] problema di selettività

Messaggioda Foto UtenteAdil » 6 mar 2022, 20:40

Buongiorno
Ho un problema nella rete elettrica della mia azienda (neutro verso terra)
quando si verifica un guasto di isolamento del motore, l'interruttore MT si apre in 0,03 ms e tutti i motori si arrestano
Esiste una soluzione da aggiungere al circuito di alimentazione del motore per mantenere la sicurezza senza arrestare i motori in caso di guasto dell'isolamento?
grazie
Allegati
1.jpeg
circuit
Avatar utente
Foto UtenteAdil
0 2
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 5 mar 2022, 17:16

0
voti

[2] Re: problema di selettività

Messaggioda Foto Utenteant1771 » 6 mar 2022, 23:34

Da quello che capisco, c'e' un motore che va in dispersione
Interviene un magnetotermico? O un differenziale?
Avatar utente
Foto Utenteant1771
28 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 97
Iscritto il: 30 nov 2021, 20:43

0
voti

[3] Re: problema di selettività

Messaggioda Foto UtenteAdil » 7 mar 2022, 0:46

innanzitutto grazie per la risposta
il motore è protetto da un interruttore istantaneo
ma il tempo di 0,03 ms del relè (che controlla l'interruttore MT passa per primo.
Avatar utente
Foto UtenteAdil
0 2
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 5 mar 2022, 17:16

0
voti

[4] Re: problema di selettività

Messaggioda Foto Utenteant1771 » 7 mar 2022, 6:34

Che rele e'?
I tempi in centesimi di millisecondi mi lasciano di stucco
Sicuro che sono ms (millisecondi) e non mA (milliampere)?
Avatar utente
Foto Utenteant1771
28 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 97
Iscritto il: 30 nov 2021, 20:43

0
voti

[5] Re: problema di selettività

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 mar 2022, 10:14

Hai una fornitura in media tensione con trasformatore triangolo-stella, sistema TN, neutro non distribuito, relè differenziale sul collegamento a terra del centro stella in bassa tensione che sgancia l'interruttore generale di media tensione?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google [Bot] e 196 ospiti