Ciao,
ho uno scaldino a gas per l'acqua sanitaria con un meccanismo di sicurezza basato su termocoppia. Questo meccanismo serve anche in fase di accensione per mantenere la fiamma pilota.
Dopo un po' di anni ho dovuto cambiare la termocoppia perché in fase di accensione non riusciva più a mantenere la fiamma pilota accesa. Ora devo cambiarla di nuovo.
Volevo porvi queste domande:
1)Cosa determina il fatto che la termocoppia col tempo smette di funzionare o comunque funziona via via sempre peggio?
2)C'è un modo per identificare visivamente che la termocoppia non è più buona?
Vedendo l'immagine in allegato, noto che l'estremità cerchiata in rosso di una termocoppia nuova è più squadrata e piatta, invece quella non funzionante che ho io sembra più smussata. Può essere un indizio?
Allegati
termocoppia.jpg
Avatar utente
Foto UtenteStrikeD
100 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 374
Iscritto il: 30 mag 2007, 14:45

1
voti

[2] Re: Obsolescenza termocoppia

Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 13 mar 2022, 23:42

Quelle termocoppie generano una tensione molto bassa, con una corrente abbastanza alta, basandosi su una temperatura molto elevata, questo alla lunga rovina (cuoce proprio) l'estremita' che si scalda riducendone l'efficenza.

Purtroppo c'e' poco da farci.
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
Avatar utente
Foto UtenteEtemenanki
9.507 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 5935
Iscritto il: 2 apr 2021, 23:42
Località: Dalle parti di un grande lago ... :)

0
voti

[3] Re: Obsolescenza termocoppia

Messaggioda Foto UtenteStrikeD » 13 mar 2022, 23:51

quindi la parte che si rovina e diventa meno efficiente è più quella a contatto con la fiamma piuttosto che quella che ho cerchiato io in rosso nella figura?
Avatar utente
Foto UtenteStrikeD
100 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 374
Iscritto il: 30 mag 2007, 14:45

1
voti

[4] Re: Obsolescenza termocoppia

Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 14 mar 2022, 7:41

Non ne ho mai vista una, ma più che una termocoppia elettrica, mi pare un attuatore a dilatazione termica. Ma potrei sbagliarmi. Come funziona esattamente?
Avatar utente
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 6696
Iscritto il: 9 lug 2015, 16:58
Località: Torino

2
voti

[5] Re: Obsolescenza termocoppia

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 14 mar 2022, 9:26

È una normale termocoppia di sicurezza per impianti a gas con fiamma pilota.
Per farla durare più a lungo la devi regolare attentamente in fase di sostituzione.
Se la fiamma lambisce solo la punta e i primi millimetri
( dove è collocata la termocoppia ) durerà più a lungo.
Dovrai però aspettare qualche secondo in più in fase di accensione.
In genere se il ricambio è buono e viene montato correttamente dura almeno una decina di anni.
La fiamma pilota si può anche abbassare leggermente nel caso sia troppo grande e calda.
Ciao
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,3k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5566
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

4
voti

[6] Re: Obsolescenza termocoppia

Messaggioda Foto Utentesetteali » 14 mar 2022, 9:26

Foto UtenteMarcoD , sì è una termocoppia quasi normale, ha la differenza di avere il collegamento elettrico attraverso un tubetto di rame con un filo (positivo) all'interno per dare tensione al relay che è sul rubinetto, serve per creare un contatto sigillato sul rubinetto che ci scorre il gas, è identica alle termocoppie che sono sui piani cottura nelle cucine.
Con il calore generano circa 10 ÷ 20 mV che sono necessari per mantenere il relay attivo, quindi sono anche misurabili con un multimetro.
E' vero come dice Foto UtenteEtemenanki che si logorano nella parte a contatto della fiamma.
Comunque se il tubo di rame non è rotto, potresti pulire il contatto, usa una gomma da cancellare blu o quella da computisteria e strofina energicamente e poi riavvitala stringendo con un po' di forza.
Potresti aver messo una bella foto della tua termocoppia.

Buongiorno a @Stefanopc che mi ha preceduto.
Alex
https://www.facebook.com/Elettronicaeelettrotecnica

<< vedi di pigliare arditamente in mano, il dizionario che ti suona in bocca,
se non altro è schietto e paesano.
(Giuseppe Giusti) <<
Avatar utente
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Master
Master
 
Messaggi: 5921
Iscritto il: 15 dic 2013, 21:09

0
voti

[7] Re: Obsolescenza termocoppia

Messaggioda Foto UtenteStrikeD » 14 mar 2022, 10:13

setteali ha scritto:Comunque se il tubo di rame non è rotto, potresti pulire il contatto, usa una gomma da cancellare blu o quella da computisteria e strofina energicamente e poi riavvitala stringendo con un po' di forza.
Potresti aver messo una bella foto della tua termocoppia.


Metto la foto della termocoppia precedente a quella attualmente presente (che se rimuovo rischio di non riuscire ad accendere più lo scaldino). Quella in foto non funziona proprio più.
Avevo conservato lo scontrino. La termocoppia attuale l'ho acquistata il 9 dicembre 2010. Sono passati giusto 10 anni (anche se lo scaldino lo uso solo i mesi invernali)
Vorrei provare a fare il tentativo con la gomma da cancellare. Non ho capito dove devo strofinare: sulla parte a contatto con la fiamma o sulla parte cerchiata?
Allegati
K640_termocoppia_2.JPG
Avatar utente
Foto UtenteStrikeD
100 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 374
Iscritto il: 30 mag 2007, 14:45

0
voti

[8] Re: Obsolescenza termocoppia

Messaggioda Foto UtenteLorisP » 14 mar 2022, 10:37

Grazie Foto Utentestefanopc e Foto Utentesetteali per le spiegazioni eccezionali.

Ora capisco perché le termocoppie vanno bene per isteresi mentre le sonde al platino (pt100, pt1000) sono da preferire quando occorre la misura precisa della temperatura
O_/
Avatar utente
Foto UtenteLorisP
390 1 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 304
Iscritto il: 10 ago 2021, 17:43

0
voti

[9] Re: Obsolescenza termocoppia

Messaggioda Foto Utenteedgar » 14 mar 2022, 11:12

LorisP ha scritto:le sonde al platino (pt100, pt1000) sono da preferire quando occorre la misura precisa della temperatura

Tenendo presente il limite dei circa 500 gradi delle RTD.
Avatar utente
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 5229
Iscritto il: 15 set 2012, 22:59

0
voti

[10] Re: Obsolescenza termocoppia

Messaggioda Foto Utentesetteali » 14 mar 2022, 14:34

Devi pulire bene la parte che hai cerchiato.
Alex
https://www.facebook.com/Elettronicaeelettrotecnica

<< vedi di pigliare arditamente in mano, il dizionario che ti suona in bocca,
se non altro è schietto e paesano.
(Giuseppe Giusti) <<
Avatar utente
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Master
Master
 
Messaggi: 5921
Iscritto il: 15 dic 2013, 21:09


Torna a Termotecnica, illuminotecnica, acustica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 6 ospiti