Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 mar 2022, 13:07

Premetto dovutamente a Foto Utentegroucho72 che io non sono elettricista né professionista (né tantomeno serio :mrgreen: ).
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
Avatar utente
Foto Utenteclaudiocedrone
21,3k 4 7 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 15300
Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36

0
voti

[12] Re: Sostituzione differenziale e implementazione quadro

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 17 mar 2022, 13:20

claudiocedrone ha scritto:Ah ok ma da cosa dipende ciò, forse dalla lunghezza del montante?


La CEI 0-21 stabilisce il valore di 6000 A al punto di consegna, ma solo per i nuovi impianti o aumento di potenza, quindi per l'esistente potrebbe andare bene il 4500 A.

Inoltre fra il contatore e l'interruttore generale c'è il cavo di collegamento, che potrebbe essere abbastanza lungo per ridurre da 6000 A a 4500 A la corrente di cortocircuito.

Comunque dovendo installare un nuovo interruttore è buono il consiglio di metterlo da 6000 A