Sostituzione differenziale e implementazione quadro
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
Premetto dovutamente a
groucho72 che io non sono elettricista né professionista (né tantomeno serio
).
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
-

claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY

- Messaggi: 15300
- Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36
0
voti
claudiocedrone ha scritto:Ah ok ma da cosa dipende ciò, forse dalla lunghezza del montante?
La CEI 0-21 stabilisce il valore di 6000 A al punto di consegna, ma solo per i nuovi impianti o aumento di potenza, quindi per l'esistente potrebbe andare bene il 4500 A.
Inoltre fra il contatore e l'interruttore generale c'è il cavo di collegamento, che potrebbe essere abbastanza lungo per ridurre da 6000 A a 4500 A la corrente di cortocircuito.
Comunque dovendo installare un nuovo interruttore è buono il consiglio di metterlo da 6000 A
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 127 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)