Salve signori, qualcuno che possiede la pinza amperometrica fluke 325 sa dirmi se si è trovato bene? Poi vorrei sapere se è buona per rilevare le corrente di dispersioni (abbracciando fase e neutro) avendo una tolleranza di 2%+-.
Grazie tutti
Pinza amperometrica Fluke 325
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
1
voti
Utente01 ha scritto:2%+- 5 cifre cosa significa esattamente? 2% è abbastanza preciso?
Supponiamo che il valore della grandezza da misurare sia (valore abitrario) 33
2% di 33 = 0,66
Sul display del 325 potrai leggere un qualunque valore compreso tra:
33 + 0,66 + 5 = 38,66
OPPURE
33 - 0,66 -5 = 27,34
Il 325 ha (nella scala 40.00 A) una risoluzione (valore minimo "leggibile" sul display) di 10 mA.
Prova a rifare i conti qui sopra con "10"
0
voti
Prova a leggere questo documento della Fluke in cui viene spiegato molto meglio di come ho tentato di fare io.
Why digital multimeter accuracy and precision matter
https://www.fluke.com/en-us/learn/blog/ ... -precision
Why digital multimeter accuracy and precision matter
https://www.fluke.com/en-us/learn/blog/ ... -precision
A reading of 100.0 V on a digital multimeter with an accuracy of ±2% can range from 98.0 V to 102.0 V.
Accuracy may also include a specified amount of digits (counts) added to the basic accuracy rating. For example, an accuracy of ±(2%+2) means that a reading of 100.0 V on the multimeter can be from 97.8 V to 102.2 V
0
voti
Comunque in ogni caso la mia domanda era un'altra, la vera domanda è se per quei valori di precisione è adatta (anche grossolanamente) per la misura di correnti di dispersioni, tutto qua, e vorrei anche una valutazione qualitativa per chi la usa. Grazie a chi mi risponde
1
voti
Utente01 ha scritto:è adatta (anche grossolanamente) per la misura di correnti di dispersioni
Se è adatta o no per il tuo scopo dipende dai valori che devi misurare e dalla precisione che ti serve.
Se non sbaglio il più piccolo valore che può essere indicato dal display dello strumento è 0,01 A.
L'ultima cifra può pertanto variare "a caso" in un intervallo di +- 0,05 A = 50 mA.
Se lo strumento indica 50 mA l'intensità della tua corrente dispersa potrebbe essere 100 mA come 0 mA.
0
voti
Mi è capitato spesso di dare la colpa a pompe a immersione perché facevano scattare il differenziale quando invece la colpa era di un'altra cosa che con la somma della minima dispersione della pompa faceva scattare il differenziale, quindi più che altro mi serve per individuare dispersioni di circa 20 mA
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)