[1] Calcolo sovratemperatura CEI 23-51.

Messaggioda Foto Utenteaarrdd » 14 apr 2022, 17:00

Ciao a tutti,
ho difficoltà a comprendere un aspetto del suddetto calcolo.
In un quadro elettrico dichiarabile conforme seconda la norma CEI 23-51 riporto, per ogni dispositivo installato all'interno di esso, la Pdn (Potenza dissipata nominale) comprensiva della potenza dissipata per polo moltiplicata per il numero dei poli attivi del dispositivo, eccetto i casi in cui il produttore la fornisca già completa, come ad esempio Biticino per alcune serie di magnetotermici bipolari dove elenca F+N.
Prima domanda: se ho un sezionatore da 6 poli di cui ne sto usando solo 2 è corretto riportare potenza dissipata per polo moltiplicata per 2?
Seconda domanda: nei morsetti unipolari (Phoenix contact PT) il costruttore riporta la Potenza dissipata, senza specificare se per polo o complessiva, nel caso usassi morsetti a 2 o a 3 livelli la questione cambia, poiché - se unitaria - andrebbe moltiplicata per 2 o per 3, qual è la giusta via?
Terza domanda: trovo i dati di tutti gli interruttori automatici e di manovra ma non riesco a trovare questo dato per:
sganciatori;
ausiliari;
trasformatori amperometrici;
SPD;
morsettiere di ripartizione;
multimetri.
E' essenziale inserirli oppure basate sempre il calcolo sulla Pdp e poi nell'aggiunta di circa il 20% di va a coprire, oltre il cablaggio, queste apparecchiature?
Quarta domanda: in un paio di trasformatori di sicurezza 230->SELV ho trovato il dato indicato come Perdita di potenza a vuoto e a pieno carico, è corretto considerare quella a pieno carico come Potenza dissipata nominale totale?
Grazie e scusate per le tante domande!

Avatar utente
Foto Utenteaarrdd
55 2 7
Frequentatore
Frequentatore
Messaggi: 216
Iscritto il: 11 ott 2018, 16:43
0
voti

[2] Re: Calcolo sovratemperatura CEI 23-51.

Messaggioda Foto Utenteaarrdd » 16 apr 2022, 8:24

Forse sto sbagliando qualcosa io nell'interfacciarmi in questo forum, anche se i miei threads mi paiono sempre dettagliati, specifici ed educati.
Eppure mi chiedo come mai non ci siano mai risposte a ciò che posto.

Avatar utente
Foto Utentearabofenice
340 2 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
Messaggi: 399
Iscritto il: 1 feb 2012, 15:56
1
voti

[3] Re: Calcolo sovratemperatura CEI 23-51.

Messaggioda Foto Utentearabofenice » 16 apr 2022, 11:13

aarrdd ha scritto:Prima domanda: se ho un sezionatore da 6 poli di cui ne sto usando solo 2 è corretto riportare potenza dissipata per polo moltiplicata per 2?

E' corretto

aarrdd ha scritto:Seconda domanda: nei morsetti unipolari (Phoenix contact PT) il costruttore riporta la Potenza dissipata, senza specificare se per polo o complessiva, nel caso usassi morsetti a 2 o a 3 livelli la questione cambia, poiché - se unitaria - andrebbe moltiplicata per 2 o per 3, qual è la giusta via?

Questa domanda è da sottoporla direttamente al costruttore ma ai fini della sicurezza potresti moltiplicare per 2 o per 3, generalmente, ai fini del calcolo della potenza totale rientra nel 20% dei contributi aggiuntivi.

aarrdd ha scritto:Terza domanda: trovo i dati di tutti gli interruttori automatici e di manovra ma non riesco a trovare questo dato per:
sganciatori;
ausiliari;
trasformatori amperometrici;
SPD;
morsettiere di ripartizione;
multimetri.
E' essenziale inserirli oppure basate sempre il calcolo sulla Pdp e poi nell'aggiunta di circa il 20% di va a coprire, oltre il cablaggio, queste apparecchiature?

Rientra nell'aggiunta del 20%, ma nulla vieta che potresti utilizzare un coefficiente maggiore.

aarrdd ha scritto:Quarta domanda: in un paio di trasformatori di sicurezza 230->SELV ho trovato il dato indicato come Perdita di potenza a vuoto e a pieno carico, è corretto considerare quella a pieno carico come Potenza dissipata nominale totale?

E' sbagliato, puoi utilizzare quel dato applicando un percentuale per eccesso.

aarrdd ha scritto:Forse sto sbagliando qualcosa io nell'interfacciarmi in questo forum, anche se i miei threads mi paiono sempre dettagliati, specifici ed educati.
Eppure mi chiedo come mai non ci siano mai risposte a ciò che posto.

Domandare è lecito, rispondere è cortesia
I suoi modi sono cortesi ed educati; il forum, a differenza di un front office, è un luogo virtuale di condivisione delle nostre esperienze e conoscenze, che tutti noi ritagliamo un attimo del nostro tempo a dedicare ad aiutare o farsi aiutare da altri senza interessi e quindi dobbiamo avere pazienza.
Le auguro una buona e serena Pasqua