Mi è sembrato di capire che sia una nuova installazione. Se fosse un impianto incentivato da superbonus, l'energia immessa in rete la pagano praticamente niente.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Blaster ha scritto:Buona sera, considerando un impianto ftv con un inverter monofase da 6 kW installato presso un'utenza avente fornitura trifase da 6 kW, l'inverter verrà collegato in uscita tra una delle tre fasi (esempio R) e il neutro. In questo modo mi confermate che i carichi che sono collegati alle altre due fasi (S e T) non saranno mai alimentati con l'energia che viene prodotta dall'impianto ftv?
Si, confermo.
Poi, con il discorso di incentivi vari valgono le spiegazioni date dagli altri utenti
-

gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY

- Messaggi: 1711
- Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
- Località: Borgosatollo (Bs)
0
voti
gabrisav ha scritto:Blaster ha scritto:...
l'inverter verrà collegato in uscita tra una delle tre fasi (esempio R) e il neutro. In questo modo mi confermate che i carichi che sono collegati alle altre due fasi (S e T) non saranno mai alimentati con l'energia che viene prodotta dall'impianto ftv?
Si, confermo.
Non ci siamo.
E' già stato detto che è ininfluente.
Se parli meramente della corrente generata su quella fase, ok: non può contribuire.
Ma il contatore conta i flussi energetici nel punto dove è installato sommando ciascuna fase, quindi è del tutto inutile dire che i carichi non verranno alimentati con l'energia prodotta dall'impianto FV.
0
voti
Alla luce delle risposte e di quanto ho scritto in precedenza e cioè "La fase e il neutro in uscita dall'inverter andranno collegati ai morsetti dell'interruttore quadripolare che funge da generale nel quadro di casa. Fisicamente tale fase verrà connessa al morsetto dell'interruttore in cui ad esempio c'è la fase R e, di conseguenza, se a valle c'è un carico alimentato dalla fase R questo verrà alimentato sia dalla rete che dal fotovoltaico. Le restanti fasi S e T, invece, alimenteranno altri carichi solo con l'energia prelevata dalla rete dal momento che nell'interruttore quadripolare generale la fase R del fotovoltaico vi risulta collegata" continuo ad avere delle perplessità sul fatto che il solo 'impianto ftv possa alimentare carichi che sono su fase diversi da quelle a cui è collegato l'inverter.
1
voti
Ripeto per l'ennesima volta.
Dal punto di vista elettrotecnico è ovvio che la corrente circolante sulla fase R alimenta i carichi collegati sulla fase R. Non ci sono dubbi.
Ma dal punto di vista dell'energia prodotta e prelevata cambia il discorso.
Impianto FV su fase R, produzione pari a 2 kW.
Assorbimento fase R 0 kW.
Assorbimento fase S 1 kW.
Assorbimento fase T 2 kW.
IL gruppo di misura vede un immissione pari a 2 kW su fase R, vede una richiesta di potenza pari a 1 kW su S e 2 kW su T.
A questo punto fa un bilancio.
Quanta potenza serve all'impianto? 3 kW.
Quanta potenza sta producendo l'impianto? 2 kW.
Quanta potenza deve fornire? 1 kW.
Senza distinzione di fase. Punto.
Se vuoi credere a questa tesi bene, altrimenti confrontati con il distributori di zona.

Dal punto di vista elettrotecnico è ovvio che la corrente circolante sulla fase R alimenta i carichi collegati sulla fase R. Non ci sono dubbi.
Ma dal punto di vista dell'energia prodotta e prelevata cambia il discorso.
Impianto FV su fase R, produzione pari a 2 kW.
Assorbimento fase R 0 kW.
Assorbimento fase S 1 kW.
Assorbimento fase T 2 kW.
IL gruppo di misura vede un immissione pari a 2 kW su fase R, vede una richiesta di potenza pari a 1 kW su S e 2 kW su T.
A questo punto fa un bilancio.
Quanta potenza serve all'impianto? 3 kW.
Quanta potenza sta producendo l'impianto? 2 kW.
Quanta potenza deve fornire? 1 kW.
Senza distinzione di fase. Punto.
Se vuoi credere a questa tesi bene, altrimenti confrontati con il distributori di zona.

0
voti
Danielex ha scritto:Ripeto per l'ennesima volta.
Dal punto di vista elettrotecnico è ovvio che la corrente circolante sulla fase R alimenta i carichi collegati sulla fase R. Non ci sono dubbi.
Ma dal punto di vista dell'energia prodotta e prelevata cambia il discorso.
Impianto FV su fase R, produzione pari a 2 kW.
Assorbimento fase R 0 kW.
Assorbimento fase S 1 kW.
Assorbimento fase T 2 kW.
IL gruppo di misura vede un immissione pari a 2 kW su fase R, vede una richiesta di potenza pari a 1 kW su S e 2 kW su T.
A questo punto fa un bilancio.
Quanta potenza serve all'impianto? 3 kW.
Quanta potenza sta producendo l'impianto? 2 kW.
Quanta potenza deve fornire? 1 kW.
Senza distinzione di fase. Punto.
Se vuoi credere a questa tesi bene, altrimenti confrontati con il distributori di zona.
Credo di avere capito cosa intendi. Praticamente in base al tuo esempio, la potenza prodotta dal ftv su fase R pari a 2 kW, dal momento che i miei carichi connessi sulla fase R non assorbono potenza, verrà immessa in rete (ovviamente tramite fase R) e prelevata dalla fase T in cui vi sono carichi che richiedono 2 kW. Di conseguenza i carichi sulla fase T sono alimentanti "indirettamente" dal fotovoltaico visto che la potenza che stanno assorbendo dalla rete è comunque prodotta dal mio impianto fotovoltaico e fisicamente l'impianto stesso è connesso solo sulla fase R. Quindi il bilancio tra quanto prodotto e quanto richiesto si annulla per le fasi R e T mentre per la fase S, i carichi ad essa collegati, dovranno necessariamente prelevare dalla rete la potenza richiesta che non è prodotta dal mio impianto ftv. E' corretto tale ragionamento?
0
voti
E chi ti dice che i 2kW in immissione su R vadano a finire sulla tua T in prelievo?
E perché poi non 0,5 su S e 1,5 su T, ad es.?
Mica penserai di mettere un fiocchetto sugli elettroni, che tanto poi si spostano comunque poco.
Rileggi meglio e non una sola volta quello che ti ha scritto
Danielex, in particolare quando scrive "senza distinzione di fase. Punto."
Ecco, pensi abbia scritto "punto" a casaccio?
No.
Prova anche a leggere come si misura la potenza in trifase.
E perché poi non 0,5 su S e 1,5 su T, ad es.?
Mica penserai di mettere un fiocchetto sugli elettroni, che tanto poi si spostano comunque poco.
Rileggi meglio e non una sola volta quello che ti ha scritto
Ecco, pensi abbia scritto "punto" a casaccio?
No.
Prova anche a leggere come si misura la potenza in trifase.
0
voti
GioArca67 ha scritto:E chi ti dice che i 2kW in immissione su R vadano a finire sulla tua T in prelievo?
E perché poi non 0,5 su S e 1,5 su T, ad es.?
Mica penserai di mettere un fiocchetto sugli elettroni, che tanto poi si spostano comunque poco.
Rileggi meglio e non una sola volta quello che ti ha scrittoDanielex, in particolare quando scrive "senza distinzione di fase. Punto."
Ecco, pensi abbia scritto "punto" a casaccio?
No.
Prova anche a leggere come si misura la potenza in trifase.
Ho ipotizzato solo per semplicità che i 2 kW in immissione vadano a finire su T in prelievo.
il ragionamento della potenza/energia che viene contabilizzata dal contatore di scambio vale soltanto a livello di valorizzazione economica dell'energia immessa/prelevata perché se ho un immissione pari a 2 kW su fase R e una richiesta di potenza pari a 1 kW su S e 2 kW su T, "fisicamente" dalla rete elettrica dovrò prelevare 3 kW per alimentare i carichi su S e su T (la fase in uscita dall'inverter monofase viene collegata ad un solo morsetto dell'interruttore quadripolare che funge da generale nel quadro di casa) dal momento che i 2 kW prodotti su R (fase in cui non c'è richiesta di potenza da parte di carichi ad essa connessi) "fisicamente" sono immessi in rete.
Rimango in attesa di un vostro feedback.
0
voti
GioArca67 ha scritto:Bene!
Quindi chi sta lì sui 4 cavi e sa fare solo conti algebrici alla fine dei conti che misura?
il contatore vede 2 kW immessi che sono prodotti dal ftv, 3 kW richiesti dai carichi e quindi, facendo un bilancio di potenze, la potenza da prelevare dalla rete è pari a 1 kW.
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 10 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)