[11] Re: Impianto elettrico cucina per piano induzione

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 24 mag 2022, 21:31

guzz ha scritto:Direi che dipende dalla lunghezza della linea, ma comunque un 6 mmq per 25 A è assolutamente esagerato!


Nella migliore delle ipotesi di posa in tubo annegato nella muratura un FS17 da 4mmq porta circa 26-28A
Basta che sia posato nello stesso tubo con un'altra linea ed abbiamo un k2 di correzione pari a 0,8
Quindi un tale cavo porta fra i 21 e i 23A circa.

Non sapendo esattamente come sarà messo...
O_/
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4593
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[12] Re: Impianto elettrico cucina per piano induzione

Messaggioda Foto Utentenutiand » 24 mag 2022, 21:37

Per impianti civili va bene il 4,5 kA e curva c ok
Ci si deve preoccupare dei kA solo nel caso di impianto industriale con cabina propria che si possono avere cortocircuiti
Con ordini oltre i 10 kA
Avatar utente
Foto Utentenutiand
15 1
 
Messaggi: 18
Iscritto il: 1 feb 2020, 21:08

1
voti

[13] Re: Impianto elettrico cucina per piano induzione

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 25 mag 2022, 12:44

Per tutti gli impianti occorre verificare la corrente di corto circuito (Icc) nel punto di installazione dell'interruttore automatico.
Per i monofase la CEI 0-21 indica in 6kA la Icc presunta, quindi a seconda di dove è montato potrebbe non andar bene 4,5kA