guzz ha scritto:Direi che dipende dalla lunghezza della linea, ma comunque un 6 mmq per 25 A è assolutamente esagerato!
Nella migliore delle ipotesi di posa in tubo annegato nella muratura un FS17 da 4mmq porta circa 26-28A
Basta che sia posato nello stesso tubo con un'altra linea ed abbiamo un k2 di correzione pari a 0,8
Quindi un tale cavo porta fra i 21 e i 23A circa.
Non sapendo esattamente come sarà messo...