Buongiorno. Per un impianto di rivelazione incendi ad aspirazione ho la seguente situazione:
- Come visibile nell’allegato 1 la copertura non è agevole e presenta la difficoltà di mettere molti capillari.
In alcuni punti è presente una canalizzazione aeraulica (allegato 2) che difficilmente posso andare a smontare.
Esiste un criterio per la quale posso non andare a proteggere le zone soprastanti? Io pensavo all’appendice A2 punto C della normativa UNI 9795 il quale permetterebbe dei discostamenti dalle imposizioni normative, visto che li, materiale che possa prendere fuoco e invadere lo spazio sopra il canale non c’è.
Oppure trattarlo come se fosse una veletta come al punto 5.4.3.10. Che dite?
- Per quanto riguarda quanto richiesto dalla normativa UNI 11224 in merito alla verifica del sistema di aspirazione per basso flusso e quindi per l’occlusione del 20% dei fori, questi possono essere sempre i soliti oppure devo testare tutta la tubazione. Ovviamente so che sarebbe meglio testarla tutta, ma visto che non è una verifica della tubazione ma una verifica di funzionamento per bassa pressione del sensore, non mi sembra che ci sia nessun obbligo nel doverli chiudere prima alcuni e poi altri.
Che dite?
Impianto ad aspirazione
Moderatore:
iosolo35
1 messaggio
• Pagina 1 di 1
0
voti
- Allegati
-
Allegato 2.pdf- (134.56 KiB) Scaricato 127 volte
-
Allegato 1.pdf- (196.16 KiB) Scaricato 102 volte
-

arabino1983
568 3 4 8 - Sostenitore

- Messaggi: 2000
- Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28
1 messaggio
• Pagina 1 di 1
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)