Goofy » 14 giu 2022, 17:17
GioArca67 ha scritto:Si, è ante cei 0-21, consegna trifase BT.
L'interruttore in questione è però nuovo aggiunto a monte del generale per alimentare elettropompe antincendio.
Se l'impianto è ante CEI 0-21 senza aumenti di potenza non c'è l'obbligo di considerare il valore 15 kA.
Sarebbe stato meglio scegliere il nuovo interruttore con potere di interruzione non inferiore a 15 kA ma direi che si può tenere quello installato.
-

Goofy
14,7k
4
5
9
- Master EY

-
- Messaggi: 5919
- Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16
da
jaelec » 15 giu 2022, 7:27
GioArca67 ha scritto:Il potere di interruzione di un interruttore automatico deve essere almeno pari a quello calcolato nel punto di installazione dello stesso a partire da una Icc presunta al PDC come da CEI 0-21.
Si voleva dire:
"...almeno pari alla corrente di corto circuito calcolata nel punto di installazione dello stesso..." oppure si voleva dire proprio quello che si è detto?
Chiedo perché questa discussione è servita a me per conoscere e capire meglio e vorrei fare una chiarezza che per altri è sicuramente superflua, come peraltro dimostra la discussione stessa. Grazie!
-

jaelec
145
3
5
- Stabilizzato

-
- Messaggi: 303
- Iscritto il: 6 dic 2021, 10:46
da
Goofy » 15 giu 2022, 8:49
jaelec non mi è chiara la differenza sostanziale fra i due formulazioni, comunque
Norma CEI 0-21:2022 (scaricabile liberamente)
La nota 13 indica che
I valori indicati sono basati sull’utilizzo di trasformatori MT/BT di potenza non superiore a 630 kVA, con Vcc pari al 6 %. Per trasformatori esistenti di caratteristiche diverse (Vcc inferiore al 6 % e/o taglia superiore) in fase di nuova connessione il DSO comunica la corrente di cortocircuito presunta ai fini del dimensionamento delle apparecchiature, qualora i valori al punto di connessione siano superiori ai valori convenzionali adottati dalla Norma.
-