In un quadro dove il costruttore dichiara:
Icw: 10 kA x 1s <-- simmetrica (termica)
Ipk:17 kA <-- cresta (meccanica)
I dispositivi devono avere il potere di interruzione estremo Icu >Icw? o >Ipk?
Grazie anticipatamente
Potere di interruzione dispositivi > Icw? o Ipk?
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Gli interruttori devono avere un potere di interruzione superiore alla corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione, quindi dipende da dove è installato il quadro.
0
voti
Sinceramente la domanda è un po'troppo criptica.
Non potresti meglio illustrare?
È un problema relativo alle caratteristiche del quadro reali rispetto a quelle dichiarate?
Un problema di luogo di installazione del quadro?
Altro?
Non potresti meglio illustrare?
È un problema relativo alle caratteristiche del quadro reali rispetto a quelle dichiarate?
Un problema di luogo di installazione del quadro?
Altro?
0
voti
Provo a fare chiarezza, in quel punto la corrente di cortocircuito è 13kA e vuoi sapere se il quadro è idoneo, giusto?
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
Ma sei hai hai Icw e Ipk indicati dal costruttore del quadro, presumo ci sia un quadro realizzato dal quale rilevare PDI degli interruttori installati al proprio interno.
Ad ogni modo gli interruttori devono avere PDI>Icw, o in alternativa deve esserci un interruttore limitatore a monte del quadro, che limita la corrente di picco Ipk a 17kA
Ad ogni modo gli interruttori devono avere PDI>Icw, o in alternativa deve esserci un interruttore limitatore a monte del quadro, che limita la corrente di picco Ipk a 17kA
-

ProgettoImpianti
95 1 4 - Frequentatore

- Messaggi: 101
- Iscritto il: 2 dic 2012, 18:45
0
voti
Scusate la sintesi della domanda e ringrazio delle risposte.
Devo alimentare delle nuove linee da un quadro che riporta Icw: 10 kA x 1s ; Ipk:17 kA.
Il valore di Ipk mi ha un po' messo in difficoltà perché non so che rapporti ha con il potere di interruzione degli interruttori
Per quello che ad oggi ho capito curiosando quà e là, confermatemi se sbaglio, Icw e Ipk sono caratteristiche del quadro elettrico inteso come carpenteria.
Il quadro è un "QGEN" è immediatamente a valle di un Trafo MT/BT con questi dati di targa Sn=400KVA e Vcc%= 6,22.
Se considero solo il contributo del Trafo stesso posso stimare cautelativamente la corrente presunta di cortocircuito nel punto immediatamente a valle:
Icp =I2cc=100 * I2n * (1/Vcc%) = 9,3 kA
Se questa formula è corretta le caratteristiche elettromeccaniche e termiche della carpenteria del quadro sono compatibili con il punto di installazione (... ma questo era il problema del costruttore originale del quadro) e gli interruttori che andrò ad aggiungere dovranno possedere Icu >= 10 kA per essere compatibili in quanto è il primo valore standard maggiore del valore efficace della corrente presunta di cortocircuito (Icp) per la durata limitata dall’intervento del dispositivo di protezione (che se non è nota si prende 1s in quanto temp o di intervento prot MT) .
Il ragionamento fila?
Devo alimentare delle nuove linee da un quadro che riporta Icw: 10 kA x 1s ; Ipk:17 kA.
Il valore di Ipk mi ha un po' messo in difficoltà perché non so che rapporti ha con il potere di interruzione degli interruttori
Per quello che ad oggi ho capito curiosando quà e là, confermatemi se sbaglio, Icw e Ipk sono caratteristiche del quadro elettrico inteso come carpenteria.
Il quadro è un "QGEN" è immediatamente a valle di un Trafo MT/BT con questi dati di targa Sn=400KVA e Vcc%= 6,22.
Se considero solo il contributo del Trafo stesso posso stimare cautelativamente la corrente presunta di cortocircuito nel punto immediatamente a valle:
Icp =I2cc=100 * I2n * (1/Vcc%) = 9,3 kA
Se questa formula è corretta le caratteristiche elettromeccaniche e termiche della carpenteria del quadro sono compatibili con il punto di installazione (... ma questo era il problema del costruttore originale del quadro) e gli interruttori che andrò ad aggiungere dovranno possedere Icu >= 10 kA per essere compatibili in quanto è il primo valore standard maggiore del valore efficace della corrente presunta di cortocircuito (Icp) per la durata limitata dall’intervento del dispositivo di protezione (che se non è nota si prende 1s in quanto temp o di intervento prot MT) .
Il ragionamento fila?
-

VanDerGraaf
58 1 6 - Frequentatore

- Messaggi: 182
- Iscritto il: 28 giu 2011, 17:31
2
voti
I valori di Icw e Ipk sono dati che vengono forniti quando il costruttore del quadro non dichiara le caratteristiche del dispositivo di protezione contro il cortocircuito posto a monte del quadro. Il quadro puo essere installato in un punto dell’impianto dove la corrente di corto circuito presunta non superi la Icw. Comunque nel tuo caso la protezione sarà quella posta a monte del trafo sulla media , in caso di cto cto sulle sbarre del quadro di bassa l’intervento di questa protezione con estinzione della corrente di guasto dovrebbe avvenire in 0.5 secondi (con tarature normali per tale tipo di impianto).
0
voti
Mi pare che posso procedere senza ulteriori approfondimenti ,
Presumo che la formula usata per la stima del valore efficace della corrente presunta di cc in quel punto dell'impianto vi risulti sufficientemente adatta
Gli altri interruttori installati partono da 10kA.
Grazie 1000 a tutti.
Presumo che la formula usata per la stima del valore efficace della corrente presunta di cc in quel punto dell'impianto vi risulti sufficientemente adatta
Gli altri interruttori installati partono da 10kA.
Grazie 1000 a tutti.
-

VanDerGraaf
58 1 6 - Frequentatore

- Messaggi: 182
- Iscritto il: 28 giu 2011, 17:31
0
voti
INTEGRAZIONE:
Oltre agli interruttori delle linee f.e.m. c'è anche una linea dedicata ad alimentare apparati tlc (switch) in continuità "assoluta" e quindi tramite UPS posizionato affianco al quadro di cui ho riportato i valori di Icw e Ipk.
L'alimentazione dell'UPS è presa con un'interruttore con Icu>10kA dal quadro e la linea in uscita dall'UPS rientra nel quadro da dove poi dovrà partire per alimentare gli apparati tlc che andranno installati a corredo dell'intervento.
L'UPS di suo non può fornire correnti di CC eccessive ma ha il ramo di ByPass automatico e quindi a valle dell'UPS in cortocircuito potrebbe verificarsi una Icc elevata.
Mi chiedo se è eccessivo prevedere anche per l'interruttore sul quadro relativo alla partenza della linea a valle dell' UPS un potere di interruzione >= 10 kA ? (essendoci già quello a monte dell'UPS di taglia adeguata)
Oltre agli interruttori delle linee f.e.m. c'è anche una linea dedicata ad alimentare apparati tlc (switch) in continuità "assoluta" e quindi tramite UPS posizionato affianco al quadro di cui ho riportato i valori di Icw e Ipk.
L'alimentazione dell'UPS è presa con un'interruttore con Icu>10kA dal quadro e la linea in uscita dall'UPS rientra nel quadro da dove poi dovrà partire per alimentare gli apparati tlc che andranno installati a corredo dell'intervento.
L'UPS di suo non può fornire correnti di CC eccessive ma ha il ramo di ByPass automatico e quindi a valle dell'UPS in cortocircuito potrebbe verificarsi una Icc elevata.
Mi chiedo se è eccessivo prevedere anche per l'interruttore sul quadro relativo alla partenza della linea a valle dell' UPS un potere di interruzione >= 10 kA ? (essendoci già quello a monte dell'UPS di taglia adeguata)
-

VanDerGraaf
58 1 6 - Frequentatore

- Messaggi: 182
- Iscritto il: 28 giu 2011, 17:31
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)