[1] Potere di interruzione dispositivi > Icw? o Ipk?

Messaggioda Foto UtenteVanDerGraaf » 8 lug 2022, 1:32

In un quadro dove il costruttore dichiara:

Icw: 10 kA x 1s <-- simmetrica (termica)
Ipk:17 kA <-- cresta (meccanica)

I dispositivi devono avere il potere di interruzione estremo Icu >Icw? o >Ipk?

Grazie anticipatamente
Avatar utente
Foto UtenteVanDerGraaf
58 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 182
Iscritto il: 28 giu 2011, 17:31

0
voti

[2] Re: Potere di interruzione dispositivi > Icw? o Ipk?

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 lug 2022, 9:24

Gli interruttori devono avere un potere di interruzione superiore alla corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione, quindi dipende da dove è installato il quadro.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5911
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Potere di interruzione dispositivi > Icw? o Ipk?

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 8 lug 2022, 9:37

Sinceramente la domanda è un po'troppo criptica.
Non potresti meglio illustrare?
È un problema relativo alle caratteristiche del quadro reali rispetto a quelle dichiarate?
Un problema di luogo di installazione del quadro?
Altro?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[4] Re: Potere di interruzione dispositivi > Icw? o Ipk?

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 8 lug 2022, 11:45

Provo a fare chiarezza, in quel punto la corrente di cortocircuito è 13kA e vuoi sapere se il quadro è idoneo, giusto?
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4847
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[5] Re: Potere di interruzione dispositivi > Icw? o Ipk?

Messaggioda Foto UtenteProgettoImpianti » 8 lug 2022, 12:17

Ma sei hai hai Icw e Ipk indicati dal costruttore del quadro, presumo ci sia un quadro realizzato dal quale rilevare PDI degli interruttori installati al proprio interno.
Ad ogni modo gli interruttori devono avere PDI>Icw, o in alternativa deve esserci un interruttore limitatore a monte del quadro, che limita la corrente di picco Ipk a 17kA
Avatar utente
Foto UtenteProgettoImpianti
95 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 101
Iscritto il: 2 dic 2012, 18:45

0
voti

[6] Re: Potere di interruzione dispositivi > Icw? o Ipk?

Messaggioda Foto UtenteVanDerGraaf » 9 lug 2022, 0:30

Scusate la sintesi della domanda e ringrazio delle risposte.

Devo alimentare delle nuove linee da un quadro che riporta Icw: 10 kA x 1s ; Ipk:17 kA.

Il valore di Ipk mi ha un po' messo in difficoltà perché non so che rapporti ha con il potere di interruzione degli interruttori

Per quello che ad oggi ho capito curiosando quà e là, confermatemi se sbaglio, Icw e Ipk sono caratteristiche del quadro elettrico inteso come carpenteria.

Il quadro è un "QGEN" è immediatamente a valle di un Trafo MT/BT con questi dati di targa Sn=400KVA e Vcc%= 6,22.

Se considero solo il contributo del Trafo stesso posso stimare cautelativamente la corrente presunta di cortocircuito nel punto immediatamente a valle:

Icp =I2cc=100 * I2n * (1/Vcc%) = 9,3 kA

Se questa formula è corretta le caratteristiche elettromeccaniche e termiche della carpenteria del quadro sono compatibili con il punto di installazione (... ma questo era il problema del costruttore originale del quadro) e gli interruttori che andrò ad aggiungere dovranno possedere Icu >= 10 kA per essere compatibili in quanto è il primo valore standard maggiore del valore efficace della corrente presunta di cortocircuito (Icp) per la durata limitata dall’intervento del dispositivo di protezione (che se non è nota si prende 1s in quanto temp o di intervento prot MT) .

Il ragionamento fila?
Avatar utente
Foto UtenteVanDerGraaf
58 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 182
Iscritto il: 28 giu 2011, 17:31

0
voti

[7] Re: Potere di interruzione dispositivi > Icw? o Ipk?

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 9 lug 2022, 8:09

Ma adesso gli interruttori sul quadro esistente da quanto sono?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

2
voti

[8] Re: Potere di interruzione dispositivi > Icw? o Ipk?

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 9 lug 2022, 10:17

I valori di Icw e Ipk sono dati che vengono forniti quando il costruttore del quadro non dichiara le caratteristiche del dispositivo di protezione contro il cortocircuito posto a monte del quadro. Il quadro puo essere installato in un punto dell’impianto dove la corrente di corto circuito presunta non superi la Icw. Comunque nel tuo caso la protezione sarà quella posta a monte del trafo sulla media , in caso di cto cto sulle sbarre del quadro di bassa l’intervento di questa protezione con estinzione della corrente di guasto dovrebbe avvenire in 0.5 secondi (con tarature normali per tale tipo di impianto).
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[9] Re: Potere di interruzione dispositivi > Icw? o Ipk?

Messaggioda Foto UtenteVanDerGraaf » 12 lug 2022, 0:14

Mi pare che posso procedere senza ulteriori approfondimenti ,
Presumo che la formula usata per la stima del valore efficace della corrente presunta di cc in quel punto dell'impianto vi risulti sufficientemente adatta
Gli altri interruttori installati partono da 10kA.

Grazie 1000 a tutti.
Avatar utente
Foto UtenteVanDerGraaf
58 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 182
Iscritto il: 28 giu 2011, 17:31

0
voti

[10] Re: Potere di interruzione dispositivi > Icw? o Ipk?

Messaggioda Foto UtenteVanDerGraaf » 19 lug 2022, 12:22

INTEGRAZIONE:

Oltre agli interruttori delle linee f.e.m. c'è anche una linea dedicata ad alimentare apparati tlc (switch) in continuità "assoluta" e quindi tramite UPS posizionato affianco al quadro di cui ho riportato i valori di Icw e Ipk.

L'alimentazione dell'UPS è presa con un'interruttore con Icu>10kA dal quadro e la linea in uscita dall'UPS rientra nel quadro da dove poi dovrà partire per alimentare gli apparati tlc che andranno installati a corredo dell'intervento.

L'UPS di suo non può fornire correnti di CC eccessive ma ha il ramo di ByPass automatico e quindi a valle dell'UPS in cortocircuito potrebbe verificarsi una Icc elevata.

Mi chiedo se è eccessivo prevedere anche per l'interruttore sul quadro relativo alla partenza della linea a valle dell' UPS un potere di interruzione >= 10 kA ? (essendoci già quello a monte dell'UPS di taglia adeguata)