Mi chiedono di verificare un guasto su un impianto in una centrale termica medio grande. Dopo poco mi accorgo che l’unico differenziale del quadro è un abb a toroide elr48p installato sotto al generale quadro da 160A e tarato a 0,5A e 0,5s e nonostante tutto spesso scatta per problemi sull’impianto che devo ancora trovare perché molto vasto.
La mia domanda è la seguente….
Una linea terminale che alimenta ventole, pompe acqua e altre apparecchiature del genere, può essere protetta dal suo magnetotermico e solo da un diff 0,5 installato sul generale quadro?
Al di là dei problemi legati alla selettività è tutto il resto.
Differenziale regolabile 0,3
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Il problema non è tanto il valore Id=0,5 A quanto il ritardo di 0,5 s.
Bisogna verificare, con i dati forniti dal costruttore, se l'intervento resta sotto alla curva di sicurezza.
Bisogna verificare, con i dati forniti dal costruttore, se l'intervento resta sotto alla curva di sicurezza.
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)