La norma di riferimento è la UNI 12464
Mi hanno detto che l'illuminamento deve essere di 500lux ma non trovo riscontro e tra l'altro mi sembrano tanti 500lux diffusi per un'officina, qualcuno sa dirmi dove posso trovare il dato per questi tipi di ambienti ?
Grazie
Saluti
Illuminazione officina auto
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Non ho sottomano la normattiva, in ogni caso se non trovi esattamente la dicitura "officina auto" puoi vedere qualcosa di simile.
Poi ricorda anche che esiste l'illuminazione generale e l'illuminazione della zona lavorativa (non ricordo i termini precisi della norma).
Nel tuo caso io farei un'illuminazione generale dell'officina sui 150/200 lux e salirei a 500 lux o più nelle aree di lavoro.
Poi ricorda anche che esiste l'illuminazione generale e l'illuminazione della zona lavorativa (non ricordo i termini precisi della norma).
Nel tuo caso io farei un'illuminazione generale dell'officina sui 150/200 lux e salirei a 500 lux o più nelle aree di lavoro.
0
voti
Grazie per la risposta e penso di andare in quella direzione.
L'unico riferimento ad un'officina nella UNI 12464 è nel capitolo edifici scolastici il punto:
6.2.15 Aule di preparazione e officine
con un valore di 500lux
L'unico riferimento ad un'officina nella UNI 12464 è nel capitolo edifici scolastici il punto:
6.2.15 Aule di preparazione e officine
con un valore di 500lux
2
voti
L'edizione 2021 della En12464-1 ( solo in inglese) riporta alla reference 32.11 "general vehicle services, repair and testing" i seguenti valori in lux 500( required), 750 ( modified ) U0=0,6 Ra=80 RUGL=22 Emz=100 Emwall=50 Em ceiling=30. Richieste specifiche: prevedere illuminazione localizzata.
Purtroppo non riesco a indicare la corretta grafia in quanto mi mancano i caratteri
Emwall= illuminazione mantenuta a parete;
Emz=Illuminamento medio cilindrico mantenuto;
Una nota personale
... a 30 anni 500 lux per determinati lavori possono sembrare eccessivi, a 50 sono il minimo sindacale! ( per non parlare di lenti ecc. ).
Purtroppo non riesco a indicare la corretta grafia in quanto mi mancano i caratteri
Emwall= illuminazione mantenuta a parete;
Emz=Illuminamento medio cilindrico mantenuto;
Una nota personale
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 191 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)