[1] Illuminazione officina auto

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 26 lug 2022, 18:39

La norma di riferimento è la UNI 12464
Mi hanno detto che l'illuminamento deve essere di 500lux ma non trovo riscontro e tra l'altro mi sembrano tanti 500lux diffusi per un'officina, qualcuno sa dirmi dove posso trovare il dato per questi tipi di ambienti ?
Grazie
Saluti
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

1
voti

[2] Re: Illuminazione officina auto

Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 26 lug 2022, 22:12

Non ho sottomano la normattiva, in ogni caso se non trovi esattamente la dicitura "officina auto" puoi vedere qualcosa di simile.
Poi ricorda anche che esiste l'illuminazione generale e l'illuminazione della zona lavorativa (non ricordo i termini precisi della norma).
Nel tuo caso io farei un'illuminazione generale dell'officina sui 150/200 lux e salirei a 500 lux o più nelle aree di lavoro.
Avatar utente
Foto Utenteblueice80
663 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 497
Iscritto il: 19 apr 2012, 22:22

0
voti

[3] Re: Illuminazione officina auto

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 27 lug 2022, 13:49

Grazie per la risposta e penso di andare in quella direzione.
L'unico riferimento ad un'officina nella UNI 12464 è nel capitolo edifici scolastici il punto:
6.2.15 Aule di preparazione e officine
con un valore di 500lux
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

2
voti

[4] Re: Illuminazione officina auto

Messaggioda Foto UtenteFa1000 » 28 lug 2022, 1:59

L'edizione 2021 della En12464-1 ( solo in inglese) riporta alla reference 32.11 "general vehicle services, repair and testing" i seguenti valori in lux 500( required), 750 ( modified ) U0=0,6 Ra=80 RUGL=22 Emz=100 Emwall=50 Em ceiling=30. Richieste specifiche: prevedere illuminazione localizzata.
Purtroppo non riesco a indicare la corretta grafia in quanto mi mancano i caratteri
Emwall= illuminazione mantenuta a parete;
Emz=Illuminamento medio cilindrico mantenuto;

Una nota personale :cry: ... a 30 anni 500 lux per determinati lavori possono sembrare eccessivi, a 50 sono il minimo sindacale! ( per non parlare di lenti ecc. ).