Salve, come va montato tale scaricatore: OBO Bettermann - limitatore di sovratensione V25-B+C 1+NPE.
Ho creato un piccolo schema è giusto. Grazie
Scaricatore AC montaggio
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
17 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
1
voti
Dalla scheda tecnica si evince che se a monte vi è una protezione da non più di 160 A non serve il fusibile f2. In pratica lo scaricatore è autoprotetto fino a 160 A.
Nello schema proposto non serve nemmeno il fusibile f1.
È possibile che l'energia fatta passare durante l'attivazione dello scaricatore sia sufficiente a far scattare il magnetotermico.
In tal caso lo si potrebbe mettere a monte del magnetotermico ma con in serie con un fusibile da 50 A e cavo da 6mm².
Nello schema proposto non serve nemmeno il fusibile f1.
È possibile che l'energia fatta passare durante l'attivazione dello scaricatore sia sufficiente a far scattare il magnetotermico.
In tal caso lo si potrebbe mettere a monte del magnetotermico ma con in serie con un fusibile da 50 A e cavo da 6mm².
0
voti
Ciao grazie per la risposta. Scusa allora, perché sulla scheda tecnica di installazione del "Limitatore di sovratensione V25-B+C 1+NPE" della OBO Bettermann, mi porta i fusibili per il montaggio.
Scheda Tecnica - Guida rapida d'installazione:
https://www.obo.it/out/media/02-100_MA_49522720_CombiController_V25-B+C...-280V.pdf
Ti allego la scheda. Grazie di nuovo
Scheda Tecnica - Guida rapida d'installazione:
https://www.obo.it/out/media/02-100_MA_49522720_CombiController_V25-B+C...-280V.pdf
Ti allego la scheda. Grazie di nuovo
-

multigamma
5 3 - Messaggi: 20
- Iscritto il: 14 ago 2022, 22:57
0
voti
Grazie ancora. Ti posso porre un'altra domanda?
Contatore Enel 3 kW (3 x 10% = 3.3) potenza di casa
Impianto fotovoltaico 4,56KW
Totale della potenza impianto 7860 W
Le due potenze, al massimo di produzione dei pannelli fotovoltaici, si sommano?
La corrente che avrò è (7860 / (230 * 0,9 cosfi) = 37,97 A
Quindi anche il magnetotermico generale dev'essere da 40A o più grande?
GRAZIE ANCORA, e scusa di nuovo
Contatore Enel 3 kW (3 x 10% = 3.3) potenza di casa
Impianto fotovoltaico 4,56KW
Totale della potenza impianto 7860 W
Le due potenze, al massimo di produzione dei pannelli fotovoltaici, si sommano?
La corrente che avrò è (7860 / (230 * 0,9 cosfi) = 37,97 A
Quindi anche il magnetotermico generale dev'essere da 40A o più grande?
GRAZIE ANCORA, e scusa di nuovo
-

multigamma
5 3 - Messaggi: 20
- Iscritto il: 14 ago 2022, 22:57
17 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 369 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)