dimensionamento cavo per alimentare motori apricancello 24 V
salve a tutti. dovrei installare due pistoni apricancello con motori alimentati a 24 V.
per alimentarli dalla scatola di derivazione, alla centralina motori, dovrei posare un cavo di circa 20 metri.
secondo voi posso posare un cavo di sezione 1,5 mm visto la bassa tensione in gioco, oppure è meglio optare per un cavo di sezione 2,5mm?
dimensionamento cavo per alimentare motori apricancello 24 V
Moderatori:
g.schgor,
IsidoroKZ
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Lo sai che la corrente a parità di potenza è inversamente proporzionale alla tensione ?
Lo sai che se hai 20 m per andare ne hai altrettanti per tornare ?
Quindi i metri sono 40 e non sapendo la potenza perché non la conosco ,potrei supporta ma non so neanche se bastano i 2.5 mm2. (Si parla di mm quadri)
Lo sai che se hai 20 m per andare ne hai altrettanti per tornare ?
Quindi i metri sono 40 e non sapendo la potenza perché non la conosco ,potrei supporta ma non so neanche se bastano i 2.5 mm2. (Si parla di mm quadri)
0
voti
scusa titan ma sono un neofita. quindi per 40 m di posa cavo dovrei procurarmi una sezione da almeno da 3,5 4 mm ² giusto?
nel manuale è scritto che possa regolare la potenza per la chiusura dalla centralina tramite switch da 2, 3, 4, 5 A.
nel manuale è scritto che possa regolare la potenza per la chiusura dalla centralina tramite switch da 2, 3, 4, 5 A.
Ultima modifica di
WALTERmwp il 6 set 2022, 3:59, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rettificato unità di misura
Motivazione: Rettificato unità di misura
-

sgaragnone
57 3 6 - Frequentatore

- Messaggi: 278
- Iscritto il: 15 ott 2019, 11:37
0
voti
Secondo me puoi provare con il 2.5 mm2 perché si ha si una certa potenza ma che si dilunga nel tempo.
I motori sono hannobriduttori e impiegano circa venti-trenta secondi per apertura o chiusura.
Dovresti leggere tramite amperometro la corrente assorbita.
Io proverei con il 2.5 mm2.
I motori sono hannobriduttori e impiegano circa venti-trenta secondi per apertura o chiusura.
Dovresti leggere tramite amperometro la corrente assorbita.
Io proverei con il 2.5 mm2.
1
voti
In rete ci sono tante pagine che possono calcolare la sezione del cavo tenendo conto della tensione e l'corrente e del fatto che la linea sia sottotraccia oppure in aria punto quello che ti voglio dire Invece visto che stai montando questi motori apricancello e che un po' di tempo fa ho dovuto leggere la normativa europea percepita dall'Italia in quanto paese membro dell'Unione Europea. In pratica chiunque mette un motore elettrico Apri cancello diventa da quel momento responsabile di tutto il manufatto cioè stando a quello che dice la legge se il fabbro ha fatto delle saldature brutte dopo che tu hai applicato il motore elettrico il cancello cade il responsabile non è più il fabbro Ma sei tu punto e un'altra cosa che mi viene in mente è che la spinta massima delle ante non deve essere superiore a 50 Newton Questo per evitare che nel caso di un malfunzionamento una persona dovesse rimanere incastrato tra le piante riceverà una spinta massima di 50 Newton che non è Natale per una persona. Idem Se il muratore che ha fatto la colonna del cemento non l'ha ancorata bene e quindi dovesse cadere. È come la vedo io È paradossale perché gli si chiede a un professionista di farsi carico del lavoro svolto da un altro professionista di un altro ramo naturalmente
0
voti
in rete ho trovato solo una tabella di impianti di bordo che specifica sezione cavo, lunghezza e corrente.
è specificato con sezione cavo 1,5 mm ² per 10 metri a una portata di 1,6 A.
con cavo sezione 2,5 mm ² sempre per 10 metri ha una corrente di 2,8 A.
questo per quanto riguarda le imbarcazioni dovrebbe valere lo stesso per impianti civili giusto?
quindi secondo te titanic dovrei starci nel limite con cavo 2,5 mm ² per circa 40 metri di cavo?
è specificato con sezione cavo 1,5 mm ² per 10 metri a una portata di 1,6 A.
con cavo sezione 2,5 mm ² sempre per 10 metri ha una corrente di 2,8 A.
questo per quanto riguarda le imbarcazioni dovrebbe valere lo stesso per impianti civili giusto?
quindi secondo te titanic dovrei starci nel limite con cavo 2,5 mm ² per circa 40 metri di cavo?
Ultima modifica di
WALTERmwp il 6 set 2022, 3:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rettificato unità di misura
Motivazione: Rettificato unità di misura
-

sgaragnone
57 3 6 - Frequentatore

- Messaggi: 278
- Iscritto il: 15 ott 2019, 11:37
1
voti
Quale è la potenza dei motori a 24 V ?
Dovrebbe esserci una targhetta, o almeno rileva le dimensioni.
Fossero da 500 watt, a 24 V assorbono 500/24 = 20 A taaantoo!
Magari sono solo da 50 W.
Quale è la tensione minima per il funzionamento ? 20 V ? 18 V ?
Se li hai comprati hai un foglio tecnico del prodotto?
Vengono azionati contemporaneamente, con un conduttore in comune o ognuno ha la sua coppia di cavi?
Dovrebbe esserci una targhetta, o almeno rileva le dimensioni.
Fossero da 500 watt, a 24 V assorbono 500/24 = 20 A taaantoo!
Magari sono solo da 50 W.
Quale è la tensione minima per il funzionamento ? 20 V ? 18 V ?
Se li hai comprati hai un foglio tecnico del prodotto?
Vengono azionati contemporaneamente, con un conduttore in comune o ognuno ha la sua coppia di cavi?
0
voti
per marcoD ora non ho a portata di mano il manuale, comunque ogni motore a una coppia di fili a sé. in precedenza ho scritto :
io per il mio cancello di tre metri avendo una struttura leggera dovrei regolarlo a unapotenza corrente di 2 A penso
che dovrebbe andare bene nel mio caso giusto?
sgaragnone ha scritto:scusa titan ma sono un neofita.
quindi per 40 m di posa cavo dovrei procurarmi una sezione da almeno da 3,5 4 mm giusto?
nel manuale è scritto che possa regolare la potenza per la chiusura dalla centralina tramite switch da 2, 3, 4, 5 amper.
io per il mio cancello di tre metri avendo una struttura leggera dovrei regolarlo a una
che dovrebbe andare bene nel mio caso giusto?
Ultima modifica di
WALTERmwp il 6 set 2022, 3:50, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Rettificata sintassi quote
Motivazione: Rettificata sintassi quote
-

sgaragnone
57 3 6 - Frequentatore

- Messaggi: 278
- Iscritto il: 15 ott 2019, 11:37
1
voti
Io penso che tu stia sbagliando fin dalla partenza.
I lavori elettrici DEVONO essere fatti, in Italia, da ditte abilitate.
Una ditta abilitata sa (dovrebbe sapere) che cavo usare per una situazione del genere.
Lascia perdere e rivolgiti ad un tecnico abilitato, altrimenti fai più casini che altro.
Dovrà esserci una DICO (Dichiarazione di Conformità) alla fine.
I lavori elettrici DEVONO essere fatti, in Italia, da ditte abilitate.
Una ditta abilitata sa (dovrebbe sapere) che cavo usare per una situazione del genere.
Lascia perdere e rivolgiti ad un tecnico abilitato, altrimenti fai più casini che altro.
Dovrà esserci una DICO (Dichiarazione di Conformità) alla fine.
0
voti
neanche in nero si può lavorare eppure c è molta gente che fa questi lavori cosa ne dite.
-

sgaragnone
57 3 6 - Frequentatore

- Messaggi: 278
- Iscritto il: 15 ott 2019, 11:37
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)