[11] Re: Scatto differenziale magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteAltorn » 7 set 2022, 12:32

Goofy ha scritto:sì certo al posto del differenziale generale dovresti mettere un magnetotermico o un sezionatore (dipende da quel che c'è a monte)


A monte c'è solo il contatore Enel purtroppo. Vale lo stesso la regola?
Avatar utente
Foto UtenteAltorn
50 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 326
Iscritto il: 14 gen 2016, 15:28

0
voti

[12] Re: Scatto differenziale magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteAltorn » 7 set 2022, 13:59

Purtroppo non avendo spazio per inserire un sezionatore ed avendo appena acquistato il riarmo automatico della Gewiss con differenziale puro da 25A, vorrei evitare che comunque saltasse e per lo meno inizialmente installare un differenziale magnetotermico dedicato al CDZ , posso camblarlo in questo modo? In questo caso se è lui a creare la dispersione non andrà a pesare sul generale dato che prelevo la linea dal montante.

Avatar utente
Foto UtenteAltorn
50 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 326
Iscritto il: 14 gen 2016, 15:28

0
voti

[13] Re: Scatto differenziale magnetotermico

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 8 set 2022, 16:30

Da quel che so il cavo di collegamento non deve avere lunghezza superiore a tre metri, dunque secondo me così non si può fare. A parte questo nello schema, a valle del contatore, risultano esserci quattro protezioni contro le sovracorrenti mentre la CEI 0-21 ne ammette un massimo di tre. Poi magari sbaglio.
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[14] Re: Scatto differenziale magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteAltorn » 8 set 2022, 18:30

andreandrea ha scritto:Da quel che so il cavo di collegamento non deve avere lunghezza superiore a tre metri, dunque secondo me così non si può fare. A parte questo nello schema, a valle del contatore, risultano esserci quattro protezioni contro le sovracorrenti mentre la CEI 0-21 ne ammette un massimo di tre. Poi magari sbaglio.


Ciao, non mi risulta che il cavo da contatore a quadro dev'essere massimo 3 metri.. quali protezioni intendi a valle?
Avatar utente
Foto UtenteAltorn
50 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 326
Iscritto il: 14 gen 2016, 15:28

0
voti

[15] Re: Scatto differenziale magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 8 set 2022, 20:03

Entro 3m dal contatore ci deve essere una protezione da cortocircuito
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4848
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[16] Re: Scatto differenziale magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteAltorn » 8 set 2022, 21:25

SediciAmpere ha scritto:Entro 3m dal contatore ci deve essere una protezione da cortocircuito


Ah ok quindi il collegamento nel disegno é corretto..
Avatar utente
Foto UtenteAltorn
50 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 326
Iscritto il: 14 gen 2016, 15:28

0
voti

[17] Re: Scatto differenziale magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 8 set 2022, 22:35

No, lì ci sono 20-30m di montante non protetto
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4848
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[18] Re: Scatto differenziale magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteAltorn » 9 set 2022, 12:13

SediciAmpere ha scritto:No, lì ci sono 20-30m di montante non protetto


Il CDZ alla fine lo lascio così com'è ovvero sotto il riarmo automatico diff puro Gewiss, l'utilizzatore provvederà a lasciare l'interruttore staccato quando parte / di inverno dato che non viene utilizzato.

Cosa dovrei aggiungere per proteggere il montante?
Avatar utente
Foto UtenteAltorn
50 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 326
Iscritto il: 14 gen 2016, 15:28