[1] Verifica fulminazione di un serbatoio

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 29 set 2022, 10:45

buongiorno a tutti,
Per una sede di impresa edile, viene installato un serbatoio di carburante, il Professionista che si occupa della prevenzione incendi mi chiede la verifica di fulminazione, a lui serve solo quella del serbatoio.

Intorno al serbatoio ma non collegati ci sono le tettoie per i materiali edili e i ponteggi, tettoia per gli autoveicoli, un edificio magazzino e uffici e una civile abitazione.

L'area in oggetto è attraversata da una linea elettrica in media tensione su pali, ma non transita sopra al serbatoio

Fermo restando che tutti gli impianti presenti siano a posto con progetto e DICO, la verifica di fulminazione dovrei estenderla a tutti gli edifici circostanti?

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

1
voti

[2] Re: Verifica fulminazione di un serbatoio

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 29 set 2022, 12:34

Il D.lgs. 81/08 richiede che la verifica sia effettuata per tutte le strutture ovviamente (non è scritto esplicitamente, ma è intrinsecamente ovvio).

Per me vale lo stesso discorso nel momento in cui progetto un impianto elettrico. Valuto il rischio per l'intero stabilimento (perché devo garantire la protezione da sovratensioni, anche di origine atmosferica, come previsto dalla Norma CEI 64-8).

Nel caso in questione, dipende.

Se sei stato incaricato di verificare la protezione del serbatoio verifica quella e punto.

Fai notare al Datore di lavoro che la stessa valutazione, in particolare ai fini del D.Lgs. 81/08, andrebbe fatta per tutte le strutture (il problema è suo, non tuo).
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18