buongiorno a tutti,
Per una sede di impresa edile, viene installato un serbatoio di carburante, il Professionista che si occupa della prevenzione incendi mi chiede la verifica di fulminazione, a lui serve solo quella del serbatoio.
Intorno al serbatoio ma non collegati ci sono le tettoie per i materiali edili e i ponteggi, tettoia per gli autoveicoli, un edificio magazzino e uffici e una civile abitazione.
L'area in oggetto è attraversata da una linea elettrica in media tensione su pali, ma non transita sopra al serbatoio
Fermo restando che tutti gli impianti presenti siano a posto con progetto e DICO, la verifica di fulminazione dovrei estenderla a tutti gli edifici circostanti?
Grazie
Verifica fulminazione di un serbatoio
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Il D.lgs. 81/08 richiede che la verifica sia effettuata per tutte le strutture ovviamente (non è scritto esplicitamente, ma è intrinsecamente ovvio).
Per me vale lo stesso discorso nel momento in cui progetto un impianto elettrico. Valuto il rischio per l'intero stabilimento (perché devo garantire la protezione da sovratensioni, anche di origine atmosferica, come previsto dalla Norma CEI 64-8).
Nel caso in questione, dipende.
Se sei stato incaricato di verificare la protezione del serbatoio verifica quella e punto.
Fai notare al Datore di lavoro che la stessa valutazione, in particolare ai fini del D.Lgs. 81/08, andrebbe fatta per tutte le strutture (il problema è suo, non tuo).
Per me vale lo stesso discorso nel momento in cui progetto un impianto elettrico. Valuto il rischio per l'intero stabilimento (perché devo garantire la protezione da sovratensioni, anche di origine atmosferica, come previsto dalla Norma CEI 64-8).
Nel caso in questione, dipende.
Se sei stato incaricato di verificare la protezione del serbatoio verifica quella e punto.
Fai notare al Datore di lavoro che la stessa valutazione, in particolare ai fini del D.Lgs. 81/08, andrebbe fatta per tutte le strutture (il problema è suo, non tuo).
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 45 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)


