Perdonatemi,
https://www.terasaki.it/wp-content/uplo ... Neutro.pdf
Qui pare che non sia necessario interrompere il neutro nonostante sia da considerare conduttore attivo (parlo di sistemi TT)
Ma pare che in realtà sia obbligatorio, però è obbligatorio solo sulla linea principale e non sulle linee secondarie.
Sono un po' confuso.... nel dubbio metterei solo interruttori bipolari ma sembra essere uno spreco e aumentano i costi inutilmente.
Pensavo ad un banale appartamento di casa.... linea luci posso usare unipolare, per FM? posso usare unipolare?
Mi sono perso scusate....
Il neutro va interrotto?
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
0
voti
Lucaiac89 ha scritto:Perdonatemi,
https://www.terasaki.it/wp-content/uplo ... Neutro.pdf
Mi sono perso scusate....
Ti sei perso perché non differenzi i concetti che ti sono stati espressi e cerchi di generalizzare.
A) se usi un apparecchio per il comando FUNZIONALE (es. accensione luci, accensione scaldabagno, comando motore monofase ecc ecc) questo può essere unipolare e se non ricordo male può interrompere indifferentemente fase o neutro fatto salvo questo non comporti dei rischi per la funzionalità.
b) se usi un apparecchio per il SEZIONAMENTO ovvero per poter "armeggiare" sui fili per fare, per esempio, altri collegamenti e quindi devi essere sicuro di operare fuori tensioni, gli apparecchi allora devono essere bipolari.
Quando hai assimilato questi due concetti, poi dopo puoi approfondire il documento allegato, perché li si parla anche di protezione, pali protetti e poli interrotti che è una ulteriore famiglia, ovvero in un circuito TT 1f+n, quale deve essere il polo protetto e cosa è che deve aprire in automatico un interruttore di protezione dall sovraccorrenti.
Altrove. .Volutamente Anonimo
1
voti
La risposta ti è stata data:
Forse per comprendere il senso della risposta devi ricorrere al concetto di SEZIONAMENTO. Per questo è utile rifarsi alle definizioni, dalla CEI 64-8/1:
28.1 Sezionamento
Funzione che contribuisce a garantire la sicurezza del personale incaricato di eseguire lavori, riparazioni, localizzazione di guasti o sostituzione di componenti elettrici, su o in vicinanza di parti attive
Per contro vediamo la definizione di:
28.6 Comando funzionale
Comando destinato alla chiusura, apertura o variazione dell’alimentazione di un componente elettrico o di una qualsiasi parte dell’impianto, per il funzionamento ordinario
Sintetizzando: nel caso sia richiesto il sezionamento tutti i conduttori attivi debbono essere interrotti, compreso il neutro. Se è richiesto solo il comando funzionale (ad esempio, accendere o spegnere le luci, attivare un ventilatore, ecc...) può essere interrotta solo la fase.
P.S. vedo che
NSE mi ha anticipato 
6367 ha scritto:Va interrotto sempre se è richiesto il SEZIONAMENTO.
Forse per comprendere il senso della risposta devi ricorrere al concetto di SEZIONAMENTO. Per questo è utile rifarsi alle definizioni, dalla CEI 64-8/1:
28.1 Sezionamento
Funzione che contribuisce a garantire la sicurezza del personale incaricato di eseguire lavori, riparazioni, localizzazione di guasti o sostituzione di componenti elettrici, su o in vicinanza di parti attive
Per contro vediamo la definizione di:
28.6 Comando funzionale
Comando destinato alla chiusura, apertura o variazione dell’alimentazione di un componente elettrico o di una qualsiasi parte dell’impianto, per il funzionamento ordinario
Sintetizzando: nel caso sia richiesto il sezionamento tutti i conduttori attivi debbono essere interrotti, compreso il neutro. Se è richiesto solo il comando funzionale (ad esempio, accendere o spegnere le luci, attivare un ventilatore, ecc...) può essere interrotta solo la fase.
P.S. vedo che
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 166 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)