Adesso non conosco esattamente il termine preciso ma spesso e volentieri si vedono in giro fori sul muro con ansa di sgocciolamento e che poi ripartono sulla parete esterna o con le gaffette (posa 11 della tabella 52 CEI 64-8/5) o entrando (da sotto) in tubo plastico (posa 3A tabella come sopra). Ovviamente con una piega ignobile del cavo fra il buco (grezzo) nel muro e il supporto/tubo.
Al che è saltata la discussione in ufficio del tipo si può fare/non si può fare/si può ma fa schifo.
Per come la vedo io:
- Il passaggio del cavo (con guaina) nel foro del muro grezzo è lecito, è una posa in cavità per quanto artificiale; ovviamente il foro deve essere adeguato al passaggio per evitare di danneggiare il cavo;
- Entrare da sotto nel tubo probabilmente non è vietato ma mi pare una schifezza in quanto poi entrano bestie e similari nel tubo;
- La posa 11 mi pare corretta se il cavo è adatto da esterno e considerando raggi solari temperatura eccetera;
- La transizione in aria dal foro nella parete al montaggio in esterno sinceramente non mi convince; intanto perché è uno spiffero che sicuramente non è trascurabile e secondo se il foro non è con pendenza verso il basso ovviamente *entra l'acqua in casa* (almeno così si insegna agli apprendisti);
Secondo me la soluzione corretta è mettere una scatola di derivazione da esterno (tipo le rotonde piccole con i quattro gommini vendute praticamente al chilo) sopra il foro e da lì poi uscire con il cavo o con il tubo in modo appropriato (ci sarebbe da fare i conti con l'IP del caso).
Cercando in giro sull'attraversamento pareti però trovo solo riferimenti al ripristino della barriera antifiamma che decisamente non è il caso in questione (tipicamente)
C'è qualche CEI/EN/HD che regolamenti il passaggio oltre al buon senso oppure è una posa legittima per quanto personalmente la trovi orribile?
Posa cavi BT in attraversamento parete esterna
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
1 messaggio
• Pagina 1 di 1
1 messaggio
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 130 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)