da
Franco012 » 17 nov 2022, 18:46
ramar73 ha scritto: non vorrei però che mettendo un differenziale di tipo F sul circuito dei condizionatori ad inverter poi ci siano dei distacchi dovuti al fatto che il motore del condizionatore è stato pensato 16 anni fa.
Il differenziale di tipo "F" rileva dispersioni che il tipo AC non è in grado di rilevare. Il corpo umano, invece, "rileva" tutte le tipologie di dispersione, per cui il tipo "F" aggiunge una protezione in più per gli utenti. Si aggiunge anche il fatto che un differenziale di tipo "F" garantisce un certo grado di immunità ai disturbi (che possono essere causa di interventi impropri), equiparabile ai differenziali cosiddetti "immuni" o "resistenti ai disturbi".
ramar73 ha scritto:che vantaggi avrebbe questa soluzione ? in pratica un MT generale e poi 4 MTD.
Innanzitutto si avrebbe una maggiore selettività nell'impianto (sia per l'intervento del differenziale che del magnetotermico), in quanto eventuali interventi per dispersioni/sovracorrenti interesserebbero solo una linea, lasciando le altre funzionanti, con l'eccezione del corto circuito (che però dovrebbe costituire un fatto del tutto eccezionale).
In secondo luogo, le inevitabili piccole dispersioni dell'impianto e degli utilizzatori verrebbero grosso modo distribuite su più differenziali, evitando che un unico differenziale possa intervenire per superamento della soglia massima (i 30 mA nominali, che potrebbero anche essere poco più di 15 mA effettivi), anche in assenza di dispersioni dovute ad un guasto.