buongiorno,
avrei una domanda da porle riguardo un impianto fotovoltaico.
qual è il metodo di calcolo della corrente inversa che attraversa una stringa ombrata facente parte di un impianto fotovoltaico composto da più stringhe di pannelli in parallelo?
il caso in questione è il peggiore ovvero una stringa ombrata e le altre in pieno funzionamento, distacco totale del carico per cui tutta la corrente passa nella stringa ombrata.
grazie per l'attenzione!
Calcolo della corrente inversa in una stringa ombrata
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
0
voti
[2] Re: Calcolo della corrente inversa in una stringa ombrata
In pratica se si hanno N stringhe in parallelo, e dirette a un ingresso DC dell'inverter, in caso di ombreggiamento verrà iniettata nella stringa una corrente che vale Isc X (n-1). Dove ISc è la corrente di cto cto del generico modulo usato per costruire le stringhe del parallelo. Va precisato che anche se sono presenti diodi di protezione in testa a ogni stringa, essi non possono fungere da dispositivi di protezione (normativamente parlando). In questo caso è sufficente usare una coppia di fusibili con corrente nominale minore o uguale a 3 volte la Isc. Le faccio un esempio
3 stringhe costituite dai medesimi moduli
Isc=3 A
Nella stringa ombreggiata viene iniettata la Isc delle due stringhe funzionanti, ossia (n-1) X Isc -> (3-1)X3=6 A
Spero di essere stato chiaro e di non averle confuso le idee. In ogni caso sono conti molto spannometrici, in quanto ben difficilmente le stringhe riescono a erogare la Isc, a causa delle grandi variabilità di un impianto PV...i valori vanno quindi intesi come massimali di largo calcolo.
3 stringhe costituite dai medesimi moduli
Isc=3 A
Nella stringa ombreggiata viene iniettata la Isc delle due stringhe funzionanti, ossia (n-1) X Isc -> (3-1)X3=6 A
Spero di essere stato chiaro e di non averle confuso le idee. In ogni caso sono conti molto spannometrici, in quanto ben difficilmente le stringhe riescono a erogare la Isc, a causa delle grandi variabilità di un impianto PV...i valori vanno quindi intesi come massimali di largo calcolo.

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)