Ciao a tutti,
In casa ho due condizionatori Mitsubishi MSH-AXV09WV, da 9000 btu.
Supponevo che fossero macchine di classe A.
L’aspetto strano è che sul condizionatore la classe energetica non è indicata, così come non è indicata nelle specifiche tecniche, inoltre i consumi mi sembrano un poco alti (rispetto ad altri modelli dichiaratamente di classe A)
Ho paura che si tratti di un prodotto un po’ datato, anche perché non ho trovato il modello sul sito della Mitsubishi. Tanto più che per legge, da qualche anno a questa parte, la classe energetica dovrebbe essere indicata (se non è indicata potrebbe quindi trattarsi di un vecchio modello).
La cosa che vorrei capire è la classe di appartenenza del condizionatore anche perché, utilizzandolo come unica fonte di riscaldamento in casa, non vorrei che fosse una classe inferiore alla classe A.
Sulle specifiche tecniche è scritto:
Capacita (kW):
- Raffreddamento: 2.7
- Riscaldamento: 3.1
Ingresso (kW):
- Raffreddamento: 1.03
- Riscaldamento: 0.95
Leggendo diversi articoli sull'argomento ho capito che il COP è il coefficiente che misura l’efficienza di una pompa di calore ed è dato dal rapporto tra energia resa ed energia elettrica consumata, il mio condizionatore dovrebbe avere un COP pari a:
COP = 3.1 (potenza resa) / 0.95 (potenza assorbita) = 3.26
Per l’efficienza in raffreddamento abbiamo – se non ho capito male – il coefficiente EER che, nel mio caso specifico è:
EER = 2.7 (potenza resa) / 1.03 (potenza assorbita) = 2.62
Se in riscaldamento la relazione COP-Classi energetiche è la seguente:
A = 3.6 < COP
B = 3.6 > COP > 3.4
C = 3.4 > COP > 3.2
Ed in raffreddamento la relazione EER-Classi energetiche è la seguente:
A = 3.2 < EER
B = 3.2 > EER > 3.0
C = 3.0 > EER > 2.8
D = 2.8 > ERR > 2.6
Il mio condizionatore si dovrebbe collocare, in riscaldamento, nella classe C ed in raffreddamento, addirittura nella classe D.
Spero che i miei calcoli siano sbagliati.
Che ne pensate?
Ciao a tutti e scusate la lunghezza del messaggio.
Vecchi condizionatori, di che classe energetica sono?
Moderatori:
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Purtroppo hai ragionato correttamente dunque la pompa di calore in tuo possesso risulta energeticamente obsoleta.
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Termotecnica, illuminotecnica, acustica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)