[1] EQS vecchia piscina

Messaggioda Foto Utentecrimail » 30 gen 2023, 19:12

Buonasera.

Devo provvedere ad una verifica finalizzata al rilascio della Dichiarazione di Rispondenza dell'impianto elettrico di un edificio degli anni 70 che comprende anche una piscina esterna.
Considerata l'età dell'edificio e della piscina, non ho a disposizione documenti da cui si possa rilevare se è presente o meno la rete elettrosaldata sotto il pavimento della zona 1 e 2.
Allo stesso tempo non ho rilevato un nodo EQS relativo alle masse/masse estranee della stessa (è presente soltanto la scaletta metallica e nessun'altra massa/massa estranea).

Secondo voi, come mi devo comportare? devo far fare scavi per mettere la rete elettrosaldata?
Devo far fare nodo EQS per collegare soltanto la scaletta metallica (ovvero collegare la scaletta a terra)?

Grazie e buona serata.
Avatar utente
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 143
Iscritto il: 13 giu 2012, 16:16

1
voti

[2] Re: EQS vecchia piscina

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 30 gen 2023, 19:17

Negli anni 70 non credo fosse richiesta la rete.
La scaletta di accesso alla piscina dubito che sia una massa estranea.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: EQS vecchia piscina

Messaggioda Foto Utentecrimail » 31 gen 2023, 10:42

Grazie Goofy.
In effetti ho letto che la rete è stata introdotta dalla 64-8 del 1992.
Devo verificare la scaletta...
Avatar utente
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 143
Iscritto il: 13 giu 2012, 16:16

0
voti

[4] Re: EQS vecchia piscina

Messaggioda Foto UtenteMike » 31 gen 2023, 11:03

Sicuramente all'epoca non era prevista le rete elettrosaldata, ma come verificatore e asseveratore della sicurezza elettrica ai sensi del DM 37/08 e L. 186/68 il tuo ruolo è quello di valutare siano rispettati i requisiti di sicurezza minima. Oltre a verificare l'equipotenzialità di masse e masse estranee presenti, verificherei (o chiederei al committente informazioni in merito) se il pavimento della piscina è isolante, ovvero presenta una resistenza maggiore di 50 kΩ.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti