Goofy ha scritto:AFDD (protezione arco elettrico) e SPD (protezione sovratensioni) sono cose completamente diverse e non alternative.

undertherain ha scritto:"Sempre consigliato avere un'unica marca." relativamente ai moduli nel quadro elettrico.
Dammi il motivo, almeno capisco.
Franco012 ha scritto:Per quanto riguarda i differenziali di tipo "F", anche la recente normativa tecnica li raccomanda per alimentare lavatrici e condizionatori fissi (vedi post [3] di questa discussione.
Franco012 ha scritto:Per gli AFDD, puoi dare un'occhiata qui.
Da quello che so, in Italia non sono per niente diffusi, mentre in alcuni paesi sono comunemente impiegati là dove eventuali princìpi d'incendio avrebbero conseguenze notevoli (es. abitazioni in legno).
Goofy ha scritto:A parte la questione estetica ci sono dei casi in cui interruttore a monte e interruttore a valle devono "lavorare insieme" e il loro coordinamento è garantito solo dal produttore, che non fa le verifiche con interruttori di marca diversa dalla sua.
Nel settore civile questo vale principalmente per la protezione da cortocircuito di interruttori non automatici oppure interruttori differenziali puri, che devono avere a monte un opportuno magnetotermico o fusibile.
In pratica penso che con abbinamenti extramarca non ci sarebbero differenze, ma se si presentassero problemi il produttore se ne potrebbe lavare le mani.

undertherain ha scritto:110% a parte, ovviamente.
undertherain ha scritto:Sto ripensando al fatto che mi hai detto che "Sempre consigliato avere un'unica marca." relativamente ai moduli nel quadro elettrico.
Dammi il motivo, almeno capisco.
Grazie... ;)


undertherain ha scritto:Oh no... ora devo informarmi... ma vedo dei prezzi davvero troppo, troppo elevati per me.
Comunque tutte queste cose il "classico" elettricista manco le tiene in considerazione, parte dal differenziale e stop.


Goofy ha scritto:Se hai un cortocircuito nel collegamento a valle dei differenziali e a monte dei magnetotermici che succede? Devi sperare che intervenga il magnetotermico del contatore
Mike ha scritto:Non relativamente ai "moduli" ma agli interruttori. Sostanzialmente per le caratteristiche di selettività e affiliazione, si possono garantire queste prestazioni solo tra dispositivi di protezione dello stesso produttore.
Mike ha scritto:Lascia perdere, gli AFDD sono la nuova moda, non hanno un'utilità dimostrata, in pratica intervengono se si forma un "arco elettrico" ma non c'è alcuna statistica che ne decreta l'utilità, i dispositivi di protezione sovracorrenti e differenziali sono più che sufficienti.
GioArca67 ha scritto:Prima si indicava come ininfluente la scelta di interruttori automatici compatti ad 1 modulo oppure di ordinari a 2 moduli, se ho capito bene.
Con i compatti non potrebbe esserci il problema di superare la capacità di dissipazione del centralino?
O forse gli 1P+N a 2 moduli comunque dissipano come 2 1P+N compatti?
Cioè quindi il modulo N non protetto degli ordinari alla fine dissipa come il modulo P protetto che ha a fianco? Se dissipasse invece meno potenza si potrebbe avere un problema di eccessivo calore andando a mettere tutti compatti. Questo perché presumo, magari sbagliando, che la capacità di dissipare potenza da parte del centralino sarà stata progettata prevedendo un riempimento con dispositivi ordinari a 2 moduli (anche perché di solito si sta al limite se ne è zeppo) e non con tutti compatti. Quindi se un 2 moduli statisticamente dissipa meno di 2 compatti il problema si potrebbe presentare.