[1] Errore validazione impianto FV Terna Gaudi (err. A61)

Messaggioda Foto UtenteChIP83 » 23 feb 2023, 10:23

Buongiorno a tutti.
Ho un problema nella registrazione di un impianto fotovoltaico (con accumulo) sul sito TERNA Gaudì.
L'errore che mi da è questo: A61 - La Potenza Attiva Nominale registrata in Gaudi sul Sistema di Accumulo non coincide con la Potenza Nominale indicata nell'Addendum Tecnico allegato alla Domanda di Connessione

Ovviamente ho già fatto la registrazione sul sito Enel Distribuzione con accettazione del preventivo.

Questi sono i dati presenti sul sito ENEL Distribuzione:

Riepilogo:
Pot. richiesta in immissione:2.02 kW
Pot. nominale Censimp: 4 kW
Potenza nominale sottesa al POD: 4 kW

Sezione:
Pot. nominale del generatore: 2.02 kW
Pot. nominale in uscita dall'inverter: 4 kW

Accumulo:
Potenza nominale del sistema di accumulo: 4 kW
Potenza di corto circuito complessiva: 4.19 kW
Capacità di accumulo Nominale: 4.95 kWh
Cus (capacità Utile del Sistema di accumulo): 4.45 kWh

Mentre questi sono i dati presenti su TERNA GAUDI:

Dati tecnici:
Pot. efficente lorda dell'impianto: 2 kW
Pot. efficente lorda dell'impianto: 2 kW
Pot. di picco: 2.02 kWp
Pot. complessiva dell'impianto: 4 kW

Gruppi:
Pot. di picco: 2.02 kWp
Pot. nominale attiva: 2.02 kW
Pot. nominale inverter: 4 kW
Pot. efficiente netta: 2 kW
Pot. efficente lorda: 2 kW

Accumulo:
Pot. nominale in ingresso: 4 kW
Pot. appartene nominale: 4 kVA
Capacità accumulo nominale: 4.95 kWh
Pot. nominale inverter: 4 kW
Pot. attiva nonimale in rilascio: 1.98 kW
Capacità di accumulo utilizzata: 4.45 kWh

Nel frattempo mi sono accorto che la "Pot. attiva nonimale in rilascio" era di soli 1.98 kW. Ho provato a modificare questo dato e rinviare la pratica. Potrebbe essere questo?
Avatar utente
Foto UtenteChIP83
0 3
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 22 gen 2018, 12:57

0
voti

[2] Re: Errore validazione impianto FV Terna Gaudi (err. A61)

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 23 feb 2023, 11:53

Si è quello l'errore.

E' strano che la potenza in ingresso e la potenza in uscita dal sistema di accumulo siano diverse (per carità può essere, ma non mi è mai capitato).

Hai preso i dati dal documento che il costruttore dell'inverter mette a disposizione denomiato "dati per la compilazione del regolamento di esercizio"?
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[3] Re: Errore validazione impianto FV Terna Gaudi (err. A61)

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 24 feb 2023, 15:19

A me sembra che i dati di accumulo siano sbagliati. Non che sia un problema per le pratiche.
Sono delle Weco 4K4?
Se hai una sola batteria ed un inverter da 4 kW nominali, con corrente nominale della batteria di 50 A e tensione nominale di 51,2 V, la potenza nominale dell'accumulo è di 2,56 kW e non 4 kW (anche se l'inverter è da 4kW).