Buonasera. In un quadro così costituito:
- colonna 1 con generale quadro diciamo di tipo aperto ma è indifferente. Il generale alimenta le barrature verticali poste sulla destra del generale ( guardando il quadro). Gli scatolati , posti in orizzontale, prendono alimentazione da queste barrature ed i cavi escono nella risalita cavi posta alla sinistra. La manovra da chiusi ad aperto di questi scatolati avverrà da destra verso sinistra
- colonna 2 , affiancata alla prima dalla parte delle barrature, gli interruttori scatolati posti in orizzontale , sono alimentati da sinistra ed i cavi escono da destra. In questo caso la manovra da chiuso ad aperto avviene da sinistra a destra.
Io ricordo che su qualche norma, credo 61439, è consigliato (non ricordo se obbligatorio) che la manovra degli interruttori avvenga nello stesso verso. Anche Per questo motivo in questi casi vengono messe le manovre rotative sulle portelle. Ma non riesco a ritrovare questo punto. Riuscite ad aiutarmi? Grazie
Direzione di manovra interruttori
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Non mi pare corretto.
https://www.electroyou.it/vis_resource.php?section=DomRisp&id=765
Posto poi che ormai la quasi totalità degli interruttori puoi alimentarla da qualsiasi lato non vedo il problema.
https://www.electroyou.it/vis_resource.php?section=DomRisp&id=765
Posto poi che ormai la quasi totalità degli interruttori puoi alimentarla da qualsiasi lato non vedo il problema.
1
voti
GioArca67 ha scritto:Non mi pare corretto.
https://www.electroyou.it/vis_resource.php?section=DomRisp&id=765
Posto poi che ormai la quasi totalità degli interruttori puoi alimentarla da qualsiasi lato non vedo il problema.
Non ti pare corretto cosa?
Poi ti prego di leggere la domanda meglio, nessuno discute sulla possibilità di alimentare sa destra o da sinistra.
Provo ad aggiungere un chiarimento: la norma mi sembra di ricordare che indichi che la manovra degli interruttori è consigliato che sia nel solito verso per tutti gli interruttori ( ovviamente si parla di interruttori posti in orizzontale) questo per non mandare in confusione l'operatore
-

arabino1983
568 3 4 8 - Sostenitore

- Messaggi: 2000
- Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 215 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)