Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

ICW e ICC su un quadro elettrico

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

1
voti

[11] Re: ICW e ICC su un quadro elettrico

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 15 gen 2017, 20:18

Ho verificato su documentazione ABB che per quanto riguarda il valore di Icm (potere di chiusura nominale in cto cto ) qualora non sia fornito dal costruttore esso deve intendersi come minimo almeno pari alla corrente di picco corrispondente a Icw. Leggendo qualche dato dei vari apparecchi si nota che mentre gli interruttori di manovra sezionatori (interruttori non automatici ) hanno prestazioni al minimo di quello richiesto , i sezionatori veri e propri sono incommensurabilmente piu robusti sia in termini di Icw che di Icm. Per fare un esempio Schneider un interruttore di manovra è un NSX400NA mentre un sezionatore è un INS400 e il secondo ha prestazioni nettamente supeirori al primo. Comunque sono tutti coordinati con i relativi interruttori automatici , del resto è abbastanza ovvio in quanto gli interruttori di manovra non sono altro che interruttori privati dei dispositivi di rilevazione di sovraccorrente ed è logico che siano coordinati con gli interruttori automatici della stessa serie. Talvolta le tabelle di coordinamento sono riportate anche con i fusibili , ma non è detto che tutti i costruttori diano anche questo servizio. In questo campo è meglio evitare di affidarsi a calcoli fai da te e utilizzare la documentazione esistente, provata e testata
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[12] Re: ICW e ICC su un quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 27 feb 2023, 0:51

Riprendo un attimo questo post.
Se non ricordo male, la normativa prevede che il coordinamento dei sezionatori sia fatto con i fusibili. Nel capitolo del coordinamento con i magnetotermici c'è scritto che è allo studio.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
578 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2006
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 108 ospiti