Arco voltaico lato DC e sgancio lato AC
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Domanda per i più esperti. In un impianto fotovoltaico un arco voltaico lato DC disalimentando il lato AC e quindi interrompendo la modalità di immissione in rete dell'inverter l'arco si interrompe?
0
voti
Fedro ha scritto:Domanda per i più esperti. In un impianto fotovoltaico un arco voltaico lato DC disalimentando il lato AC e quindi interrompendo la modalità di immissione in rete dell'inverter l'arco si interrompe?
No, il generatore fotovoltaico continuerà a produrre energia se c'è sole.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:
No, il generatore fotovoltaico continuerà a produrre energia se c'è sole.
È quello che pensavo. Però noto che più di un produttore di inverter pubblicizza il proprio sistema dotato di AFCI semplicemente individuando l'arco e staccando l'immissione. Secondo me senza ottimizzatori che staccano il singolo modulo non ha senso.
0
voti
Fedro ha scritto:È quello che pensavo. Però noto che più di un produttore di inverter pubblicizza il proprio sistema dotato di AFCI semplicemente individuando l'arco e staccando l'immissione. Secondo me senza ottimizzatori che staccano il singolo modulo non ha senso.
Non conosco questi inverter, ma che sappia io, non si può interrompere l'arco da un dispositivo a valle con un generatore a monte che continua a erogare. L'unico sistema affidabile in questo senso è l'ottimizzatore.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
Non ho ben capito né la domanda né le risposte. comunque...
Gli inverter con funzionalità AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) funzionante in caso di rilevamento lato CC di un arco elettrico interrompono il funzionamento aumentando l'impedenza lato CC e quindi di fatto facendo estinguere l'arco abbassando la corrente di stringa fino ad annullarla e corrispondentemente non immettono più in rete, come se l'ingresso fosse aperto (perché di fatto lo è quasi, essendo in alta impedenza).
Gli inverter con funzionalità AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) funzionante in caso di rilevamento lato CC di un arco elettrico interrompono il funzionamento aumentando l'impedenza lato CC e quindi di fatto facendo estinguere l'arco abbassando la corrente di stringa fino ad annullarla e corrispondentemente non immettono più in rete, come se l'ingresso fosse aperto (perché di fatto lo è quasi, essendo in alta impedenza).
0
voti
GioArca67 ha scritto:Non ho ben capito né la domanda né le risposte. comunque...
Gli inverter con funzionalità AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) funzionante in caso di rilevamento lato CC di un arco elettrico interrompono il funzionamento aumentando l'impedenza lato CC e quindi di fatto facendo estinguere l'arco abbassando la corrente di stringa fino ad annullarla e corrispondentemente non immettono più in rete, come se l'ingresso fosse aperto (perché di fatto lo è quasi, essendo in alta impedenza).
Grazie, era proprio quello che volevo capire. Mi stavo riferendo agli inverter SMA che mi scrivono:
«integrano un dispositivo di protezione contro l'arco elettrico (AFCI) conforme agli standard IEC 63027, l'impianto viene quindi monitorato ciclicamente per verificare la presenza di archi voltaici. Un eventuale arco voltaico presente viene automaticamente estinto tramite l'apertura del circuito CC., e l'inverter , in tal caso, interrompe il funzionamento e genera un messaggio di evento»
Siccome mi scrivono "tramite apertura del circuito CC" non capivo come potesse funzionare.
0
voti
Fedro ha scritto:Siccome mi scrivono "tramite apertura del circuito CC" non capivo come potesse funzionare.
GioArca67 ha scritto:Non ho ben capito né la domanda né le risposte. comunque...
In realtà non sono così strane le domande, chiedeva se un guasto lato DC poteva essere estinto con l'apertura della protezione lato AC (Vedi titolo)
Adesso cambia le carte e parla della protezione ("digitale") lato DC

0
voti
GioArca67 ha scritto:Non ho ben capito né la domanda né le risposte. comunque...
aumentando l'impedenza lato CC
Perché parli di impedenza lato CC?
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 33 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)